Step 7 GSD - Projekt kopieren

voni_1

Level-2
Beiträge
68
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werte Community!

ich darf euch eine Erfahrung schildern und hoffe auf Erklärung/Lösung dessen.

Bekamen eine neue Maschine an der wir mit dem Hersteller gemeinsam am Projekt arbeiteten. Einige Profibusteilnehmer waren im Projekt vorhanden.
Ich habe das Projektfile vom Inbetriebnehmer bekommen und alle GSD's waren im Projekt enthalten und wurden korrekt dargestellt.

So weit so gut.

Nach der Inbetriebnahme haben wir das Projekt in unser bestehendes Projekt hineinkopiert in dem alle anderen CPU's der Gesamtanlage enthalten sind.
Auch dann waren mit MEINEM PG alle Profibusteilnehmer mit ihren korrekten GSD Dateien sichtbar!

So und nu kommts.

Eigentlich zufällig habe ich unser Gesamtprojekt nun mit einem PG geöffnet, das von dem Inbetriebnahmeprojekt noch nie was gesehen hat.
Und? - keine GSD Dateien enthalten!

Erst als ich im diesem PG das Inbetriebnahmeprojekt geöffnet habe, waren die GSD's verfügbar und wurden aus dem Projekt installiert.


Scheinbar wurden beim kopieren die GSD-Dateien nicht mitkopiert.... -> gibt es hier eine Möglichkeit?


Besten Dank und freue mich um Rückmeldung!
 
wenn du das IBN-Projekt im Simatic Manager kopiert hast dann kann es gut sein das die GSD Dateien auf Fileebene nicht mitkopiert werden sondern nur die reinen
Projektierungsdaten.
Schau mal im Projektverzeichnis des Gesamtprojektes in den Ordner "global", dort werden alle GSD gespeichert die im Projekt verwendet werden.
Wenn im gesamtprojekt dort die GSD nicht abgelegt sind und auf dem Rechner die GSD nicht installiert sind dann werden sie nicht korrekt angezeigt.
Wenn im Global ordner alle GSD Files vorhanden sind und das Projekt auf einem Rechner geöffnet wird der diese GSD Files noch nicht hat werden die GSD's
beim öffnen der HWConfig automatisch installiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du das IBN-Projekt im Simatic Manager kopiert hast dann kann es gut sein das die GSD Dateien auf Fileebene nicht mitkopiert werden sondern nur die reinen
Projektierungsdaten.

Tja ich hab das Projekt im Simatic Manager per Drag&Drop in das besagte Gesamtprojekt gezogen. Gibts da auch ne andere Möglichkeit?

lg,
 
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die GSD Dateien in mein Gesamtprojekt integrieren kann, sodass dieses Projekt von jedem PG aus bearbeitbar ist, ohne dass man sich um die GSD's kümmern muss?

Danke,
 
Meiner Meinung nach müsste es so funktionieren:
1. archiviere das Projekt mit dem Simaticmanager (von einem Rechner der die GSD-Daten richtig darstellt),
2. lösche das originale Projekt / oder besser gib dem Projektverzeichnis einen anderen Namen,
3. dearchiviere das Projekt an seinen ursprünglichen Ort.
Jetzt sollten die GST-Dateien im Projekt enthalten sein.

(Irgendwann habe ich mir angewöhnt die Archivieren-/ Dearchivieren- Funktion von Step7 zu nutzen. Seit dem ist alles besser ;-) )

Gruß Holgero
 
Zurück
Oben