voni_1
Level-2
- Beiträge
- 68
- Reaktionspunkte
- 5
-> Hier kostenlos registrieren
Werte Community!
ich darf euch eine Erfahrung schildern und hoffe auf Erklärung/Lösung dessen.
Bekamen eine neue Maschine an der wir mit dem Hersteller gemeinsam am Projekt arbeiteten. Einige Profibusteilnehmer waren im Projekt vorhanden.
Ich habe das Projektfile vom Inbetriebnehmer bekommen und alle GSD's waren im Projekt enthalten und wurden korrekt dargestellt.
So weit so gut.
Nach der Inbetriebnahme haben wir das Projekt in unser bestehendes Projekt hineinkopiert in dem alle anderen CPU's der Gesamtanlage enthalten sind.
Auch dann waren mit MEINEM PG alle Profibusteilnehmer mit ihren korrekten GSD Dateien sichtbar!
So und nu kommts.
Eigentlich zufällig habe ich unser Gesamtprojekt nun mit einem PG geöffnet, das von dem Inbetriebnahmeprojekt noch nie was gesehen hat.
Und? - keine GSD Dateien enthalten!
Erst als ich im diesem PG das Inbetriebnahmeprojekt geöffnet habe, waren die GSD's verfügbar und wurden aus dem Projekt installiert.
Scheinbar wurden beim kopieren die GSD-Dateien nicht mitkopiert.... -> gibt es hier eine Möglichkeit?
Besten Dank und freue mich um Rückmeldung!
ich darf euch eine Erfahrung schildern und hoffe auf Erklärung/Lösung dessen.
Bekamen eine neue Maschine an der wir mit dem Hersteller gemeinsam am Projekt arbeiteten. Einige Profibusteilnehmer waren im Projekt vorhanden.
Ich habe das Projektfile vom Inbetriebnehmer bekommen und alle GSD's waren im Projekt enthalten und wurden korrekt dargestellt.
So weit so gut.
Nach der Inbetriebnahme haben wir das Projekt in unser bestehendes Projekt hineinkopiert in dem alle anderen CPU's der Gesamtanlage enthalten sind.
Auch dann waren mit MEINEM PG alle Profibusteilnehmer mit ihren korrekten GSD Dateien sichtbar!
So und nu kommts.
Eigentlich zufällig habe ich unser Gesamtprojekt nun mit einem PG geöffnet, das von dem Inbetriebnahmeprojekt noch nie was gesehen hat.
Und? - keine GSD Dateien enthalten!
Erst als ich im diesem PG das Inbetriebnahmeprojekt geöffnet habe, waren die GSD's verfügbar und wurden aus dem Projekt installiert.
Scheinbar wurden beim kopieren die GSD-Dateien nicht mitkopiert.... -> gibt es hier eine Möglichkeit?
Besten Dank und freue mich um Rückmeldung!