Step 5 S5 L2 Bus, 95U Slave gegen eine S7 319 tauschen, Busfehler

s.t.a.r.s

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
bin gerade an einem S5 L2/DP Bus Projekt dran.
Der Bus läuft mit einer IM308c als Master, Cpu ist eine S5 155U.
Dann kommen, 9x ET200U und 10x 95U als Slave´s.
Nun soll (erstmal) eine 95U gegen eine S7 CPU319-3 PN/DP ausgetauscht werden.

Als Software habe ich...

STEP7 V5.5
Comprofibus 5.123
siem8184 GSD Datei für die CPU319

Mit Comprofibus habe ich das L2 Projekt von IM308c Flashcard geladen.
Hier die 95U (Slave3) gelöscht und eine neue CPU 319 (siem8184) eingefügt.
Gleiche Paramater wie für die alte 95U eingestellt. Adressbereich, Baudrate hier 93,95kbit/s usw
In der CPU319 die gleichen Einstellungen für die MPI/DP Schnittstelle übernommen, DP Schnittstelle Betriebsart Slave, Slaveadr. 3, Subnetz 93,75kbit/s, Profil DP, Adressbereiche... und mit dem orig. L2 Buskabel verbunden.
Ich bekomme den Bus nicht zum laufen, SF und BF leuchten, es findet kein Bus Aufbau statt!? :confused:
Ist es ein Hardware Problem oder doch nur irgendeine Einstellung?!

Danke schon mal für Eure Hilfe
 
Wenn du den DP Netz auf den 319 konfigurierst, dann denke ich du musst die Busparameter manuell einstellen.

Und die E/A sind gespiegelt ?
Also, E in IM308C sind A in 319, und umgekehrt.

Ein 319 als Ersatzt für ein 95U, das ist auch ein Sprung.
 