Hallo,

ich habe mir bei ebay folgende Bauteile erworben.
Siemens Logo 12/24 RC (6ED1 052-1MD00-0BA6) E-STAND 07 sowie die Erweiterung DM8 12/24R (6ED1 055-1MB00-0BA1) E-Stand 08

Als die Erweiterung angeschlossen wurde hat auch die RUN LED grün geleuchtet.
Ich habe dann ein kleines Testprogramm mit der Siemens LOGO Soft Comfort V 7.1.5 erstellt und in die Logo geladen.
Das Grundgeräte funktioniert einwandfrei. Ich kann jedoch nicht auf die Erweiterung zugreifen, die LED ist jetzt komischerweise aus. Sämtliche Einstellungen die ich gefunden habe ich kontrolliert, leider ohne Erfolg. Die Kontakte rasten nach meiner Meinung auch richtig ein. Seltsam finde ich das die LEd auch vorher einmal geleuchtet hat.
Elektrisch ist auch alles richtig angeschlossen.
Evtl. kann mir jemand einen Tip geben.:confused:ROFLMAO:
 
Dann war vielleicht einmal was falsch angeklemmt und wenn Du Glück hast, dann ist nur eine Modul-interne Sicherung defekt.
Bist Du gaaaaaanz sicher, daß an L+ und M 12VDC bis 24VDC anliegen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja als gelernter Elektromeister sollte ich das schon messen können ;).
Habe soweit es möglich war die Platine durchgemessen, 12V DC liegt da soweit an (Mit Multimeter gemessen)
Das seltsame ist das die LED zunächst geleuchtet hat. Als das Programm runtergeladen war hat sie nicht mehr geleuchtet. Ich denke mal das Ding hat seinen Geist aufgegeben
 
Ich habe leider grad kein Modul LOGO! DM8 12/24R zur Verfügung, meine aber, daß da reparierbare "Sollbruchstellen" eingebaut sind. Kannst Du vielleicht ein gutes Foto von der Bestückungsseite der Platine(n) des Moduls machen?

Kann es sein, daß Du mal L+ und M vertauscht angeschlossen hattest? Ich meine mich zu erinnern, daß die DM8 12/24R im Gegensatz zur DM8 24R das überhaupt gar nicht mag ...

Harald
 
Naja als gelernter Elektromeister sollte ich das schon messen können ;).
Habe soweit es möglich war die Platine durchgemessen, 12V DC liegt da soweit an (Mit Multimeter gemessen)
Das seltsame ist das die LED zunächst geleuchtet hat. Als das Programm runtergeladen war hat sie nicht mehr geleuchtet. Ich denke mal das Ding hat seinen Geist aufgegeben


Habe ein Spannungsteil wo + und - umgekehrt werden kann. Könnte sein das ich da mal umgeschaltet habe, weil es eben nicht funktionierte
Programm habe ich bereits gelöscht, direkt an der Station über die Tasten, hat auch nix gebracht
Ein Bild könnte ich schicken, wohin denn?

Vielen Dank für die tolle Unterstützung :p
 
Vielleicht ist ja der E-Stand 8 nicht mit dem E-Stand 7 des Grundmoduls kompatibel...
Wäre S auch zu zutrauen.
 
Hallo zwicki,

ich habe mal an Dein Foto der LOGO-Platine die vermutliche Schaltung der Spannungsversorgung gemalt.
Die Versorgungsspannung muß auch noch am Kondensator C bzw. einfacher an der TVS-Diode zu messen sein.
Wenn nicht, dann ist vermutlich die TVS-Diode und/oder die Gleichrichter-Diode D und/oder die Ferritkernspule L zerstört.

Sollbruchstelle um Gerätebrand zu verhindern:
Bei Überspannung > 36V soll die TVS-Diode durchschlagen - dieser Kurzschluß erlaubt normalerweise einen so hohen Strom von L+, daß die Verpolschutz-/Gleichrichterdiode D und eventuell auch die Spule L schlagartig durchbrennt und damit das Gerät von der gefährlichen Spannung an L+ bleibend getrennt wird. Mit etwas Glück wird durch den kurzzeitigen Kurzschluß auch eine eventuell vorhandene externe Sicherung ausgelöst. Bei größeren SPS-Platinen setzt Siemens gerne noch eine eingelötete Miniatursicherung direkt an L+ (Typ ist häufig Schurter OMF125).

Wie man misst ob die Bauteile OK sind weißt Du sicherlich als gelernter Elektromeister. Und wie man die Teile ggf. austauscht und dabei die Polung beachtet.

Siemens setzt häufig diese Bauteile ein:
Code:
     Typ             Marking  Beschreibung
------------------------------------------------------------------------
D  : Vishay US1G       UG     Surface Mount Ultrafast Rectifier
TVS: Vishay P6SMB36A   36A    Surface Mount Transient Voltage Suppressor

Harald
 

Anhänge

  • LOGO DM8 12_24R Platine unten.JPG
    LOGO DM8 12_24R Platine unten.JPG
    101,9 KB · Aufrufe: 36