Gibt es Probleme wenn ich eine neue 1214 CPU mit TIA Portal V11 SP2 Update 4 programmieren will ?

Ich erstelle momentan mit o.g. TIA Version ein Projekt und soll dies dann an der Anlage in Betrieb nehemen.
Ich komme also vorher gar nicht an die Anlage ran, kann auch nicht sehen welche Version auf der CPU drauf ist, erst zur Inbetriebnahme und da wäre es dann nicht so toll wenn die Firmware der CPU sich nicht mit dem TIA Portal verträgt.
Alles was ich habe ist die Bestellnummer der CPU und der Erweiterungen.


Dann sollen Analogwerte auf einem KTP1000 PN als Kurve dargestellt werden !
Habe das zwar schon mal gemacht aber nur zum testen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob das Display auch Werte über einen längeren Zeitraum (Beispiel 4 Analogwerte im 5 Minutentakt über 1 Woche) speichern und anzeigen kann ?

Kann man mit der V12 mittlerweile auch in Graph Schrittketten für die S7-1214 programmieren ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Soviele Fragen auf einmal.

KTP1000PN ist für mich der letzte Müll. Speichern tut das Ding nix, das musst du in der S7 erledigen.

V11 sollte eigentlich die CPU's können, stichwort HSP(hardware Support Package),
Anhand der Bestellnummer die Firmware eingrenzen ist sicher möglich (hier posten?)
Schwierig wird es, wenn die CPU noch nen ganz alten Firmwarestand (2.0 oder tiefer hat), dann müsstest du dir Gedanken
ums hochrüsten machen um die volle Funktionalität zu erreichen.

V12 kann S7-Graph, die S7-1214 aber nicht.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist ja schon mal ein Anfang.
Also sollte es eigentlich schon mal möglich sein eine CPU (6ES7 214-1AE30-0XB0) mit "relativ neuem" Stand V2.2 oder neuer und das TP mit der V11 programmieren zu können ?

Die CPU hat auch nur 50kB Speicher.
Der müsste dann wohl zum speichern der Daten erweitert werden ?
 
.
zum ersten Teil deiner Frage:

Auf jeden Fall solltest du dich mit den aktuellen HSP´s und
auch den verschiedenen TIA-Versionen samt SP´s ausrüsten
(CD´s/DVD´s oder evtl. parallel installieren).

Da bin ich HIER auch schon mal reingefallen, leider.





P.S. Auch die Forumssuche bringt da noch einiges an Info´s hervor.
 
Für 6ES7 214-1AE30-0XB0 kannst du Firmware von V1.0-V2.2 auswählen
Für 6ES7 214-1AG31-0XB0 gibts dann die V3.0
 