Hallo zusammen. Ich grüble grade intensiv über ein Problem mit meiner Kommunikation.
Ich habe eine 317-2PN/DP mit einem CP343-1 1EX30 also keine Lean.
Projektiert sind je eine S7 Verbindung zu 10 Unterstationen 315-2PN/DP
Es kommuniziert von jeder Unterstation ein BSEND/BRECV mit je 1kb an Daten hoch zur 317er.
ebenfalls wird zyklisch je unterstation ein USEND_S/URECV_S mit knapp 20byte daten gesendet.
Und jeweils ein USEND_S/URECV_S ausgelöst durch einen Trigger mit knapp 100 byte.
Die Bausteine sind alle nicht gegeneinander verriegelt. Da in der Hilfe ja eigentlich steht dass sie mit der Gegenseite über die r_id sich gegenseitig managen.
trotzdem kriege ich regelmässig die Fehler:
und
muss ich diese jetzt wirklich alle gegeneinander verriegeln? Das wollte ich eigentlich vermeiden weil dann die Kommunikation extrem langsam wird.
mfG René
Ich habe eine 317-2PN/DP mit einem CP343-1 1EX30 also keine Lean.
Projektiert sind je eine S7 Verbindung zu 10 Unterstationen 315-2PN/DP
Es kommuniziert von jeder Unterstation ein BSEND/BRECV mit je 1kb an Daten hoch zur 317er.
ebenfalls wird zyklisch je unterstation ein USEND_S/URECV_S mit knapp 20byte daten gesendet.
Und jeweils ein USEND_S/URECV_S ausgelöst durch einen Trigger mit knapp 100 byte.
Die Bausteine sind alle nicht gegeneinander verriegelt. Da in der Hilfe ja eigentlich steht dass sie mit der Gegenseite über die r_id sich gegenseitig managen.
trotzdem kriege ich regelmässig die Fehler:
20
- Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten
- Die Instanzen wurden bei CPU-RUN überladen (STOP-RUN-Übergang der CPU oder des CP ist erforderlich.)
- Ist beim Erstaufruf möglich
und
1
1
Kommunikationsprobleme, z. B.
- Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote)
- Verbindung unterbrochen (z. B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP)
- Verbindung zum Partner noch nicht aufgebaut
- Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten
muss ich diese jetzt wirklich alle gegeneinander verriegeln? Das wollte ich eigentlich vermeiden weil dann die Kommunikation extrem langsam wird.
mfG René