Nightwalker1987
Level-1
- Beiträge
- 23
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem. Bei mir auf Arbeit habe ich ein Leitbild übernommen, was mit WinCC flex 2008 realisiert (PC Runtime) wurde. Die Anlage besteht aus mehreren unterschiedlichen SPSen.
Es kommt hin und wieder mal vor, dass durch Instandhaltungsmaßnahmen Teile (SPSen) abgeschaltet werden müssen. Um dies immer einwandfrei zu sehen (auch Fehler im BUS) würde ich gern den Status der einzelnen SPSen mir auf dem leitbild anzeigen lassen. Also Run->Stop->Offline. Ich habe diesbezüglich auch schon eine Anleitung (http:\\support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370) von Siemens ausprobiert. Dies klappte aber nicht so wie gewünscht. Die erste Variante klappte gar nicht (CPU immer offline) und die zweite klappt ja eigentlich nur, wenn nur eine SPS an der Visu hängt. Es tritt unteranderem auch das Problem auf, dass sich eine CPU verabschiedet, danach eine zweite, diese dann wieder auftaucht und somit in der 2. Variante dann alles wieder ok ist, obwohl die erste nicht wieder da ist. Mein Testaufbau war WinCC flex Runtime 2008 und eine CPU 315-2 PN/DP über Ethernet angeschlossen.
Wer kann mir helfen.
Oder hat eine andere Idee.
mfG N8
Ich habe ein kleines Problem. Bei mir auf Arbeit habe ich ein Leitbild übernommen, was mit WinCC flex 2008 realisiert (PC Runtime) wurde. Die Anlage besteht aus mehreren unterschiedlichen SPSen.
Es kommt hin und wieder mal vor, dass durch Instandhaltungsmaßnahmen Teile (SPSen) abgeschaltet werden müssen. Um dies immer einwandfrei zu sehen (auch Fehler im BUS) würde ich gern den Status der einzelnen SPSen mir auf dem leitbild anzeigen lassen. Also Run->Stop->Offline. Ich habe diesbezüglich auch schon eine Anleitung (http:\\support.automation.siemens.com/WW/view/de/35538370) von Siemens ausprobiert. Dies klappte aber nicht so wie gewünscht. Die erste Variante klappte gar nicht (CPU immer offline) und die zweite klappt ja eigentlich nur, wenn nur eine SPS an der Visu hängt. Es tritt unteranderem auch das Problem auf, dass sich eine CPU verabschiedet, danach eine zweite, diese dann wieder auftaucht und somit in der 2. Variante dann alles wieder ok ist, obwohl die erste nicht wieder da ist. Mein Testaufbau war WinCC flex Runtime 2008 und eine CPU 315-2 PN/DP über Ethernet angeschlossen.
Wer kann mir helfen.
Oder hat eine andere Idee.
mfG N8