Hallo Leute,
ich muss demnächst eine Heizung ausprogrammieren ich habe folgende Heizelemente :
Heizpatrone A 12 kW direkt zuschaltbar
Heizpatrone B 12 kW direkt zuschaltbar
Heizpatrone C 12 kW mit Halbleiterschütz
Heizpatrone D 12 kW mit Halbleiterschütz
wie würdet ihr mit einem PID (FB58 ?) die Elemente ansteuern ?
Ich hatte mir es so gedacht :
75-100% = A+B=1 / C=100% D=takten
50-75% = A+B=1 / D=takten
25-50% = A=1 / C=takten (Wechselweise A&B)
0-25% = C=takten
oder habt ihr einen bessere Idee ?
Steuerung ist eine S7-300
Gruss Wälder
ich muss demnächst eine Heizung ausprogrammieren ich habe folgende Heizelemente :
Heizpatrone A 12 kW direkt zuschaltbar
Heizpatrone B 12 kW direkt zuschaltbar
Heizpatrone C 12 kW mit Halbleiterschütz
Heizpatrone D 12 kW mit Halbleiterschütz
wie würdet ihr mit einem PID (FB58 ?) die Elemente ansteuern ?
Ich hatte mir es so gedacht :
75-100% = A+B=1 / C=100% D=takten
50-75% = A+B=1 / D=takten
25-50% = A=1 / C=takten (Wechselweise A&B)
0-25% = C=takten
oder habt ihr einen bessere Idee ?
Steuerung ist eine S7-300
Gruss Wälder