Sew moviplc an S7 315 pn dp mit 120 PD -> Busfehler

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich will an eine S7 315 eine Movi Plc per Profibus koppel. Das klappt mit 64 Prozessdatenworten problemlos. Sobald Ich aber nur ein Wort mehr in der Hw Config hinzufüge geht der Bus auf Fehler. Die Plc ist aber auf 120PD gestellt!
 
Stell bitte sicher, dass beim Feldbus-Controller der MOVI-PLC die aktuellste Firmware installiert ist. Bei früheren Versionen war die maximale Konfiguration auf 64 PD begrenzt. Die 120 PD in der Steuerungskonfiguration sind unabhängig davon einstellbar.
 