Hallo,

ich würde gern den OPC-Scout nutzen, um mittels Labview auf meine S7-300 zu kommen. Ich habe dazu eine sehr schöne Anleitung. Das Problem: diese erklärt, wie das mit einem CP5611 funktioniert. Diesen habe ich nicht, sondern einen Profibus/MPI-Adapter von Deltalogic.
Diesen gibt es natürlich nicht im Katalog der Hardware-Konfig.


Wie könnte ich vorgehen?

Danke schon einmal im Vorraus....
 
Ich verstehe nicht was den OPC Scout mit Labview zu tun hat.
Der OPC Scout ist eine einfache OPC Client um OPC Server zu testen.

Du kannst den OPC Scout mit alle OPC Server verwenden. Es ist ja dafür gemeint, d.h. es ist neutral.
Anstatt an den Siemens OPC Server zu verbinden ("OPC.SimaticNet") den Name für den Deltalogic OPC Server wählen (ich glaube es heist "DELTALOG.OPC.S7.DA").

edit: Natürlich musst du voraus den OPC Server von Deltalogic installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Doch, das funktionierte sozusagen als Schnittstelle zwischen CPU -> CP5611 -> OPC Scout -> Labview
Mit dem CP5611 funktioniert es ja auch. Nur habe ich jetzt den CP5611 nicht mehr sondern einen Adapter von Deltalogic. Gibt es da keine Möglichkeit?
 
da verwechselst du was - der OPC Scout ist ein OPC-Browser-Tool (daher auch der Name) es sieht eher so aus:

CPU <- Verbindungsart: Profibus(CP5611,CP5711,NetLink)/Ethernet/... -> OPC-Server: z.B. Simatic.NET, Deltalogic, Softing etc. <- OPC-Client: OPC-Scout, OPC-Explorer, LabView...

wobei LabView wohl nicht nur OPC-Client sondern auch ein OPC-Server sein kann
 
Zuletzt bearbeitet:
da verwechselst du was - der OPC Scout ist ein OPC-Browser-Tool (daher auch der Name) es sieht eher so aus:

Ich meine es gibt da so eine unsägliche Krücke, bei der man den OPC Scout missbraucht, um die Items zyklisch abzufragen. Der muss dann immer parallel zum Labview laufen und auf beobachten stehen.

Soll das sowas werden?
 
@ LowLevelMahn Wie genau geht das, Labview als OPC-Server zu nutzen?

das macht doch in deinem Fall keinen Sinn - ein OPC-Server bietet eine OPC-Schnittstelle (für einen OPC-Client) auf ein Fremdsystem in deinem Falle also die 300er
wenn Labview als OPC-Server läuft bietet die OPC-Schnittstelle Zugriff nur auf Labview-Variablen - ich glaube du verdrehst permanent den Sinn von Server und Client
(der Server wandeln Fremdsystem in OPC, der Client kann OPC...)

hast du keinen OPC-Server für deine 300er? also z.B. Simatic.Net, der von Deltalogic, Softing whatever - dann kannst du einfach mit dem OPC-Client von Labview drauf zugreifen
 
Hallo,

alternativ kannst du auch unsere Kommunikationsbibliothek ACCON-AGLink verwenden, um mit LabView zu kommunizieren. Hast du schon Erfahrung mit OPC gesammelt? Was ist der Grund, warum hier OPC-Technologie verwendet werden soll?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, das ist für den privaten Gebrauch. Da wären Demoversionen oder Freeware besser. Erfahrungen habe ich mit OPC noch wenig. Ich hatte, wie gesagt, eine Anleitung, mit der der OPC-Scout und die CP5611 sehr gut funktionierte. Eigentlich will ich nur mittel Labview-Oberfläche Variablen auf der CPU steuern.
 