Step 7 Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Kunde soll sich auf einem PC (*) das Primary Setup Tool PST installieren, damit kann er der CPU ein Gateway/Router einstellen. Danach kommst Du auf die CPU drauf (was für eine eigentlich?)
Bei einer 31x PN/DP muß dazu der Betriebsartenschalter auf STOP gestellt werden.

[EDIT] (*) am Besten auf einem Notebook und sich dann direkt auf die CPU draufstöpseln

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Klasse! Kann ich ja dann auch über den Teamviewer machen. Werde das am Wochenende mal mit einem Testaufbau probieren. Gebe dann Rückmeldung ob alles geklappt hat!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurze Rückmeldung:

Alles hat funktioniert!
Schritt 1: Kunde hat Teamviewer installiert
Schritt 2: Kunde hat PST installiert
Schritt 4: Ich habe remote das IP durchreichen in der Registry geändert
Schritt 6: Ich konnte remote mit PST den Netzwerkübergang einstellen -> Danke PN/DP!
Schritt 7: VPN aufbauen, Route hinzufügen, PG/PC Schnittstelle einstellen
Schritt 8: Zugang auf SPS geprüft -> alles ok!

Danke für die Hilfe!
 
Dein Kunde soll sich auf einem PC (*) das Primary Setup Tool PST installieren, damit kann er der CPU ein Gateway/Router einstellen. Danach kommst Du auf die CPU drauf (was für eine eigentlich?)
Bei einer 31x PN/DP muß dazu der Betriebsartenschalter auf STOP gestellt werden.

[EDIT] (*) am Besten auf einem Notebook und sich dann direkt auf die CPU draufstöpseln

Harald

Bei einer VIPA habe ich es geschafft, die IP-Adresse über das PST zu ändern, ein EC31 (IPC) hat das nicht zugelassen. Gibt es da Einschränkungen oder muß das PST auf dem EC31 installiert werden?
 
Kann man auf ein EC31 ein Batchdatei starten ?
Wenn ja, kann man ein .BAT Datei mit diesen Einhalt probieren:

Code:
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.77 255.255.255.0 192.168.1.242 1
Wo hier
"Local Area Connection" = Name von den Netzwerkkarte den man konfigurieren will.
192.168.1.77 = Statische IP Adresse
255.255.255.0 = Subnet
192.168.1.242 = Router/Gateway

Auf ein EC31, ist da auch ein Thema mit deaktivieren und aktivieren von den Enhanced Write Filter (EWF) ?
 
Zurück