Step 7 Problem mit AI 8x14 Bit

RalleM

Level-2
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben heute bei der Inbetriebnahme einer Maschine Schwierigkeiten mit einer analogen Eingangskarte gehabt.
Es handelt sich um eine 8x14 Bit Karte (6ES7331-7HF01-0AB0).
In der HW Konfig sind die Eingangsadressen von 256 - 271 parametriert. Alle Eingänge 2 DMU, 4 - 20 mA.
Die ersten drei Eingänge (PEW 256,258,260) sind mit Druckaufnehmern belegt und geben glaubhafte Werte aus.
Der 4. Eingang (PEW 262) ist frei.
Die Eingänge 5 + 6 (PEW 264,266) haben je einen Seillängengeber. Im PEW steht bei beiden 32672, obwohl z.B.
11 mA anliegen (gemessen, nicht geschätzt). Der Wert im PEW ändert sich auch nicht, egal was vorne reinkommt.
Die Geber sind beide i.O. Die direkt gemessenen Stromwerte laufen schön im Bereich von 4 - 20 mA, wenn man
am Seil zieht.
Die Eingänge 7 + 8 (PEW 268,270) messen je eine Zylinderposition und sind allem Anschein nach auch o.k.

Wir haben dann den ersten Seillängengeber auf Eingang 1 (PEW 256) verschaltet. Gleiches Ergebnis: 32672.
Danach dann den Druckaufnehmer von Eingang 1 auf Eingang 5 (PEW 264). Da ist alles o.k. Im PEW stehen vernünftige Werte.
Demnach sollte die Eingangskarte also i.O. sein.
Im Moment bin ich etwas ratlos, was wir noch ausprobieren können.
Habt ihr eine Idee?

Gruß

Ralle
 
Sind die Meßbereichswürfel an der Seite der Karte passend zu der Konfiguration gesteckt?
Normal sind das 4 Würfel, wobei je 1 Würfel für 2 Eingänge da ist.
Das heißt diese 2 Eingänge müssen in Bezug auf ihre Meßart die selbe Würfelstellung haben.
Welche Würfelstellung vorgenommen werden muss wird in der HW-Konfig angezeigt.

Gruß, Toki
 
Mal die Fließrichtung überprüft? Passiert immer wieder gerne und schnell.
Ansonsten würde mir noch einfallen das es eventuell ein Spannungs-/Masseproblem sein kann gegenüber der Spannungsversorgung der Karte, hatte ich auch schon ein paar mal.

MfG
Martin
 
Die Würfel stehen wohl alle auf 2-Draht Messung und Strom.
Ich denke der Seillängengeber ist aktiv.
Stell doch mal die Hardwareeinstellung und die Würfel für die Seillängengeber auf 4-Draht Messung.
Und wie Toki schon geschrieben hat, beachte das immer zwei Eingänge auf einen Würfel gehen.
Aber wenn du die Kanäle 5 + 6 änderst passt es ja.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Meßbereichswürfel auf "D" stehen, die Hardwarekonfig passt und die Geber einen sauberen Wert messen lassen,
dann kann da nicht mehr viel sein...
Vielleicht wie Martin beschrieben hat die Verdrahtung prüfen...

Gruß, Toki
 

Anhänge

  • 6ES7331-7HF0x-0AB0.JPG
    6ES7331-7HF0x-0AB0.JPG
    95,1 KB · Aufrufe: 25
Moin Loits,

Ralle, hast Du mal nur einen angeschlossen? Evtl. gibts da einen Schluß gegen Erde/ Gehäuse? Oder mal auf Vierdraht stellen und ddie 2 Draht Sensoren zu Fuß verdrahten...

obwohl ich gestehen muss, dass wären jetzt so meine hinterletzten Prüfgedanken...

**Erfolg**

Greetz, Tom
 
Wir haben so angeschlossen, wie in der oberen Hälfte in der Grafik von Toki dargestellt. Ich kann mir nur vorstellen, daß es sich um ein Problem
dieser bestimmten Geber in Zusammenhang mit der Siemens Karte handelt. Beim Umklemmen ist der Fehler ja mitgewandert. Die Geber sind von TR Electronic. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
Wir werden auf jeden Fall die Verdrahtung nochmal prüfen. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß noch ein Parametrieradapter für einen Rechner mit angeschlossen ist. Da sollten die Messleitungen einfach durchgeschliffen sein, aber vielleicht macht der ja ein Problem.

Gute Nacht

Ralle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Geber sind von TR Electronic. Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
Da müsstest Du uns schon den genauen Typ des Gebers verraten (TR baut nicht nur einen), am besten gleich mit Link zum Datenblatt/Handbuch.
Wie Paule vermute auch ich, daß das Gebersignal aktiv ist - also 4-Draht.

Ich habe vergessen zu erwähnen, daß noch ein Parametrieradapter für einen Rechner mit angeschlossen ist. Da sollten die Messleitungen einfach durchgeschliffen sein, aber vielleicht macht der ja ein Problem.
Ja, klemm den mal ab.
Wenn der Analogeingang an dem anderen Gerät nicht potentialfrei ist, dann brauchst Du einen Trennverstärker dazwischen.
Die Analogeingänge der 7HF01 sind zwar potentialfrei, die Differenz zwischen den Kanälen darf aber nicht größer als 2V sein. (glaube ich)

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

um das Ganze abzuschließen: Wir haben heute eine neue Baugruppe eingesetzt und alle sind glücklich.

Vielen Dank an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.

Gruß

Ralle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben dann den ersten Seillängengeber auf Eingang 1 (PEW 256) verschaltet. Gleiches Ergebnis: 32672.
Danach dann den Druckaufnehmer von Eingang 1 auf Eingang 5 (PEW 264). Da ist alles o.k. Im PEW stehen vernünftige Werte.
Demnach sollte die Eingangskarte also i.O. sein.

um das Ganze abzuschließen: Wir haben heute eine neue Baugruppe eingesetzt und alle sind glücklich.
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen warum die Karte nur dann defekt sein soll wenn der Seillängengeber an Eingang 5 angeschlossen ist und wenn der Druckaufnehmer an den gleichen Eingang angeschlossen wird, ist alles in Ordnung.

Aber man muss ja nicht alles verstehen. ;) :ROFLMAO:
 
Beim Umklemmen ist der Fehler ja mitgewandert. Die Geber sind von TR Electronic.
um das Ganze abzuschließen: Wir haben heute eine neue Baugruppe eingesetzt und alle sind glücklich.
:confused:
Genau den gleichen Typ wieder? Und was habt Ihr außerdem gemacht? Vielleicht noch (heimlich?) auf 4DMU umgestellt?
Hast Du selber die Baugruppe ausgetauscht oder hat Dir jemand von dem Tausch erzählt?
Reichlich mysteriös Deine Gschichte ...

Ich wiederhole nochmal meine Frage:
Da müsstest Du uns schon den genauen Typ des Gebers verraten (TR baut nicht nur einen), am besten gleich mit Link zum Datenblatt/Handbuch.
Wie Paule vermute auch ich, daß das Gebersignal aktiv ist - also 4-Draht.
Bei einer kurzen oberflächlichen Suche bei TR Electronic finde ich nur Geber mit aktiver 4-20mA-Schnittstelle - welche also als 4-Draht projektiert werden muß.
Wie heißt Euer Geber genau?

Harald
 
Zurück
Oben