Hallo zusammen,

habe einen IPC427D mit der Nummer 6AG4140-3BL04-0HB0.

Wie muss ich den Konfigurieren im Hardware Manager? Ist WinAC dass selbe wie WinLC? Auf der Bestellbestätigung von Siemens steht nur WinAC RTX 2010 SP1.
Damit kann ich aber nix Anfangen bei der Hardware Konfiguration.

Welche PC Station muss ich auswählen bzw. welche 6es7 Nummer? und welche Version?

Vielen Dank
 
der IPC427D ist nur der PC (den projektierst du in der HW Konfig nur als "SIMATIC PC Station"). WinAC RTX 2010 SP1 ist das Softwarepaket für die Soft-SPS, welches Du auf dem IPC installierst. WinLC RTX V4.6 ist der "Windows Logic Controller", diesen wählst Du in der HW-Konfig aus und schiebst ihn in die PC-Station, zusätzlich noch die vorhanden Netzwerkkarten etc....

Gruß.
 