-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,
das ist mit eines meiner ersten Fragen an euch ..
Ich habe folgendes Problem, wobei Ihr mir hoffenltich helfen könnt.
Ich rufe mit dem OB1 ein FB20 auf welches eine allg. Monitoring Routine enthält. In dem FB20 rufe ich 12x eine multiinstanz FB (FB21) auf, welches einzelne Sensoren auf Grenzwertüberschreitung überprüft.
Die Eingänge und Ausgänge bei dem FB21 sind identisch, sodas ich nur den Input (Sensorwert) und den Output (Alarm Sensor) anpassen muss.
Nun habe ich jedoch ein Problem. Wenn ich z.b. auf einem Sensor ein Alarm habe, dann zeigt er mir bei allen Sensoren am Output ein Alarm an. Mir scheint es so, als würden sich die FB21 den gleichen speicherraum teilen.
Was mache ich falsch?...
Vielen dank für eure Hilfe!
Richard
das ist mit eines meiner ersten Fragen an euch ..
Ich habe folgendes Problem, wobei Ihr mir hoffenltich helfen könnt.
Ich rufe mit dem OB1 ein FB20 auf welches eine allg. Monitoring Routine enthält. In dem FB20 rufe ich 12x eine multiinstanz FB (FB21) auf, welches einzelne Sensoren auf Grenzwertüberschreitung überprüft.
Die Eingänge und Ausgänge bei dem FB21 sind identisch, sodas ich nur den Input (Sensorwert) und den Output (Alarm Sensor) anpassen muss.
Nun habe ich jedoch ein Problem. Wenn ich z.b. auf einem Sensor ein Alarm habe, dann zeigt er mir bei allen Sensoren am Output ein Alarm an. Mir scheint es so, als würden sich die FB21 den gleichen speicherraum teilen.
Was mache ich falsch?...
Vielen dank für eure Hilfe!
Richard