HW Konfig Profisafe Adresse ändern

Hallo zusammen,

In der Vergangenheit habt Ihr mir mit Euren Beiträgen schon oftmals helfen können und dafür ein dickes Danke. Zu meiner aktuellen Situation:

Da ich noch recht neu im Bereich der Inbetriebnahme bin, hat mich mein Chef zu einem Projekt geschickt, wo ich den E/A Check durchführen soll. Soweit klappt alles ganz gut, allerdings hänge ich an einer Stelle. In der HW Konfig für dieses Projekt sind mehrere PSSU für die Robotersteuerungen verbaut. Wenn ich nun gemäß Vorgabe deren Profisafe Adresse einstellen möchte und zwar unter

klick auf das PSSu Modul
PSSu E F (Profisafe)
Reiter: Profisafe und unter F_Dest_Add

Wenn ich das mache, kommt als erstes die Warnung, dass das Sicherheitsprogramm neu generiert werden muss (normal), und beim zweiten mal klicken von OK stürzt die HW Konfig ab und es kommt die

Fehlermeldung: Runtim error
C:\Programm Files(X86)\Siemens\Step7\s7bin\S7HWCNFX.exe
abnormal programm termination


Alle Vorschläge von Siemens die das Problem lösen sollen, habe ich bereits durchgeführt (STEP7 Neuinstallation bzw.XML Dateien löschen). Keine von diesen führte allerdings zum gewünschten Erfolg.

Ich habe Win7 64Bit mit der Step7 Version 5.5 + SP2.

Hat jemand von Euch vielleicht einen Vorschlag, wie ich dieses Problem noch lösen könnte?

Vielen Dank im vorraus
Ronny
 
Zuletzt bearbeitet:
Entschuldige das späte Feedback. Ja das wars wohl. Nach der erfolgreichen installation, konnte ich die Profisave Adresse ändern. Danke :p
 