Profibuss unerwünschte(verspätete) Signal nach Netzausfahl

Hallo!
Ich habe an meiner cpu ein cp an dem hängt über profibus et200m mit 2EA baugruppen.
im ob1 habe ich folgende reienfolge resiv- fbs fcs -send.
Im Programm frage ich ein öffner ab und mache damit z.B eine Lampe an.
Nach Netzaus und wieder an geht die Lampe an.
Ich vermute das Programm schon läuft bevor CP Eingänge zur verfügung stelt.
das läst sich mit >=250ms verzögerung kompensieren.
Wo oder wie kann ich es einstellen dass Programm erst startet wenn die komunikation schon aufgebaut ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Tobi!

Ich habe noch eine Frage, ob es möglich ist Status von der Komunikation von CPU und CP abzufragen. Bit der bei aufgebaute Komunikation 1 ist. gegebenfals über Systembausteine.

mfg
 
Also wenn dann müsstest das irgendwie über SFB55 oder so machen. Musst schauen irgendeiner zwischen SFB50 und 60...
Dazu gibt's ja die Hilfe mit F1 im Simatic Manager.
Gruß und viel Erfolg,
Tobi
 
Hallo!
Heute habe ich nachgeschaut und festgestelt mit SFC 47 läst sich eine verzögerung von max. etwa über 30ms einstellen.
ich wollte es sowiso nicht mit Zeit machen.
Momentan habe ich 2 endschalter NC für "Kommunikation aufgebaut bestätigung" genommen da mindestens 1 von beiden soll immer da sein
damit setze ich merker der mir richtimpuls erzeugt und meine fb´s freigibt.
Es müsste aber auch intern zu realesieren sein.
mfg
 