TIA IEC Timer kaskadieren funktioniert nicht

kiar

Level-2
Beiträge
275
Reaktionspunkte
50
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

wie oben schon erwähnt funktioniert das Kaskadieren von IEC Timer nicht.

CPU : S7-1212 AC/DC/DC
TIA Basic V12 Update3

ich habe einen FB mit einem TON Baustein realisiert um diesen mehrmals aufzurufen. Der Datenbaustein wurde in Multiinstanz angelegt.
Wenn ich jetzt, nur einen Baustein in OB1 einfüge rennt der FB ohne Probleme. Nehme ich einen Zweiten Baustein dazu läuft nicht mal mehr der Erste an.

Woran könnte das liegen.

Für Hinweise wäre ich dankbar.

Raik
 
Was ist mit dem dazugehörigen DB zum TON: Einzelinstanz (womöglich dann 1 DB für alle Timer?) oder Multiinstanz?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo joru_sps,

habe ich oben aber schon geschrieben, der DB ist in Multiinstanz angelegt.

raik

edit: habe gerade gesehen, das ich noch einen Bock drin habe, muss ich erstmal lösen.
 
Zuletzt bearbeitet:
So,

ich habe meinen Fehler gefunden, es war wirklich so, wie joru_sps schrieb. Der Datenbaustein war nicht als Multiinstanz angelegt. Noch den Startparameter angepasst und schon rennt die ganze Sache.

Danke Raik
 