Step 7 Verbindung CP 341-1 zu CPU 315

marcfro

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung CP 343-1 zu CPU 315

Hallo zusammen,

Habe eine CP343-1 und eine CPU315.Möchte gerne eine Verbindung direkt zum PC aufbauen.

Habe beide in der HW Konfig projektiert und erreiche die CP auch unter erreichbare Teilnehmer.Doch jetzt probiere ich seit Tagen die CPU zu erreichen und schaffe es nicht.
Habe mich durch mehrere Anleitungen und Siemens Beschreibungen gelesen doch leider hat das alles nicht viel geholfen. Bin auch ziemlicher Neuling und die SPS soll mir (wenn sie dann mal funktioniert zum lernen helfen)
Habe gelesen das ich eine Verbindung in NETPRO anlegen muss.habe ich getan über TCP verbindung mit unspezifischem partner. Habe dann im OB1 der CPU den FC5 und FC6 programmiert.wenn ich das ganze jetzt übertragen will kommt immer der Fehler "die Verbindung kann nicht bis zur Zielgruppe aufgebaut werden".

Jetzt weiß ich langsam nicht mehr weiter ob ich die FC´s falsch programmiert habe oder sonst wo anders der Fehler liegt.

Hoffe ich könnt mit meinen wirren Info´s was anfangen und mir helfen.

Danke schonmal
 
Zuletzt bearbeitet:
Irgendwas passt da - meines Erachtens - nicht.
Die CP341-1 ist doch eine serielle Baugruppe.
Das Verbindungsprotokoll ist meist 3964R oder RK512 und nicht TCP.

Welche Software läuft auf dem PC?

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne da passt auf jeden fall was nicht.

auf dem pc läuft step 7 v5.4 sp5 .

ich denke mal genau das ist mein problem mit den verbindungsprotokollen.aber leider bin ich da noch sehr unwissend.

PS: Das ganze hat in dieser Form schonmal funktioniert bei einem bekannten von dem ich auch die bauteile habe.doch leider ist der zur zeit nicht erreichbar um zu helfen.



Was kann ich tuen.Oder kennt jemand ne verständliche Anleitung.Wäre sehr Dankbar für eure Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Dazu brauchst du keine Bausteine und kein Netpro.
Du parametrierst die Baugruppe in der Hardwareprojektierung und vergibst dort am besten eine feste IP-Adresse.
Dann überträgst du die Hardwareprojektierung am besten und einfachsten per MPI auf die CPU.
Danach kommst du über Netzwerk auf die Steuerung.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super.Ich ärger mich schwarz ich habe die ganze Zeit über die CP341-1 gelesen.

Hab die HW konfig aber richtig gemacht und habe leider keinen Profibus Adapter zur Hand.Müsste also irgendwie über die CP auf die CPU kommen?
 
Hab die HW konfig aber richtig gemacht und habe leider keinen Profibus Adapter zur Hand.Müsste also irgendwie über die CP auf die CPU kommen?
Wenn du neuere Hardwarekomponenten eingesetzt hast, sollte es ungefähr so funktionieren:
Irgendwo bei erreichbare Teilnehmer (Kontexmenü) gibt es den Button "Mac-Adresse" suchen.
Wenn die Mac-Adresse" des CP erkannt wurde, solltest du nun das Programm über den CP auf die CPU übertragen können.
Leider habe ich kein Step 7 hier um dich korrekt zu navigieren.
 
Hi,
das klappt auch schon fast.Finde die die CP mit Mac adresse und kann ihr eine ip adresse zuweisen.nur wenn ich die station samt der cpu übertragen will kommt der fehler das keine verbindung zur cpu zu finden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
das klappt auch schon fast.Finde die die CP mit Mac adresse und kann ihr eine ip adresse zuweisen.nur wenn ich die station samt der cpu übertragen will kommt der fehler das keine verbindung zur cpu zu finden ist.

Probier mal das Übertragen über ISO-Verbindung.
Und schalt mal die Firewall aus.
Es kann aber durchaus sein, dass du wirklich nen MPI-Adapter brauchst um die Hardwarekonfig zu übertragen.

Gruß
Dieter
 
Hab ich auch schon probiert soweit ich die Verbindung richtig angelegt hab. Verbindung kann aber trotzdem nicht aufgebaut werden. Vielleicht werde ich heute abend mal ein paar Screenshots hochladen. Daran seht ihr bestimmt was ich falsch mache.
Und vielen Dank für die schnelle Hilfe hier. Super Forum.
 
Hab ich auch schon probiert soweit ich die Verbindung richtig angelegt hab. Verbindung kann aber trotzdem nicht aufgebaut werden. Vielleicht werde ich heute abend mal ein paar Screenshots hochladen. Daran seht ihr bestimmt was ich falsch mache.

Gerne Screenshot vom Rackaufbau im HW_Konfigurator und ein Foto vom Rack selber.

Geht die CPU denn zumindest in Run? Nicht dass da noch ne Urlöschanforderung ansteht.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie gesagt das klappt auch alles.Kann den CP finden und auch IP-adresse zuweisen und danach auch in erreichbare Teilnehmer sehen.
Wenn ich aber jetzt meine komplette Hardware Konfig. laden möchte dann kommt die Meldung das die Verbindung nicht bis zur CPU aufgebaut werden kann.

Unbenannt3.JPGUnbenannt2.JPGUnbenannt1.JPGUnbenannt.JPG
 
Hallo,
ich würde den Aufbau der S7 auch so anpassen, dass der CP gleich nach der CPU ist.
Es ist zwar nicht beschrieben das die E/A Karten das stören aber bei Siemens weis man nie.
Nur ein ist fakt, dass du wenn die Steuerung jungfräulich ist (dieser Aufbau CP zu CPU) du einmalig über MPI oder DP die Hardware laden must.
Vorher bekommst du keine Verbindung zwischen CPU und CP.
Ist das einmal passiert, kannst du auch über Netzwerk die Hardware ohne Probleme neu laden.

Zum finden von Siemens Baugruppen in Netzwerken habe ich das Primary Setup Tool.
http://support.automation.siemens.c...0762&nodeid0=37217116&load=content&switchLang
Über dieses Tool kannst du SCALANCE, SIMATIC usw. finden und auch IP/Name ohne STEP 7 usw. zuweisen.

:)
 
auf dem bild wo SF rot ist da wurde cpu grade einsteschaltet.wenn ich dann kurz auf run stelle und dann wieder auf stop geht die SF-LED aus.
 
Zurück
Oben