TIA S7-1200 OB100 digitale Eingänge schon aktiv?

Raabun

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

folgender Code funktioniert bei mir im OB100 nicht (S7-1212C):

Code:
U E0.7
S DB14.DBX0.2

:-x Da ich nicht weiß, wie man FUP oder KOP hier posten kann, habe ich den komplizierten Code nach AWL transscriptiert.

Kann es sein, daß die S7-1200 den OB100 abarbeitet bevor die E/A-initialisiert sind?

Dirk-Uwe
 
Laut Handbuch wird das Prozessabbild zurückgesetzt.

Siemens S7-1200 System Manual schrieb:
Immer wenn der Betriebszustand von STOP nach RUN wechselt, löscht die CPU das
Prozessabbild der Eingänge, initialisiert das Prozessabbild der Ausgänge und verarbeitet die
Anlauf-OBs. Alle Lesezugriffe auf das Prozessabbild der Eingänge von Anweisungen in den
Anlauf-OBs ergeben den Wert null und nicht den aktuellen Wert des physischen Eingangs.
Deshalb müssen Sie, um den aktuellen Zustand eines physischen Eingangs im
Betriebszustand STARTUP zu lesen, den Eingang direkt lesen. Dann werden die Anlauf-
OBs und zugehörige FCs und FBs ausgeführt. Sind mehrere Anlauf-OBs vorhanden, so
werden diese fortlaufend nach OB-Nummer, beginnend mit der niedrigsten OB-Nummer,
abgearbeitet.

S71200-Anlauf.png
 
Zurück
Oben