Hallo,
habs nochmal angeschaut. Das erste Kontrukt teilt den Istwert durch 8 (High/Low übergreifend) und legt ihn auf MW140/142 ab. Der 2. Teil kann eine Korrektur sein. Wenn DW6/DW9 Konstanten sind, dann kannst du diese ändern und bist fertig. Falls DW6/DW9 im Programm auch beschrieben werden benötigst du eine 2. Addition.
André
habs nochmal angeschaut. Das erste Kontrukt teilt den Istwert durch 8 (High/Low übergreifend) und legt ihn auf MW140/142 ab. Der 2. Teil kann eine Korrektur sein. Wenn DW6/DW9 Konstanten sind, dann kannst du diese ändern und bist fertig. Falls DW6/DW9 im Programm auch beschrieben werden benötigst du eine 2. Addition.
André