Guten TAg,

bei meiner Steuerung über 2 Netzwerke Funktioniert die Merkerfunktion nicht entweder ich habe diese falsch bezeichnet oder das geht so nicht.
Wenn ich im Anhang den Merker (M0.1) mit einen belanglosen Ausgang tausche (A5.7) reagiert die Steuerung ab so nicht warum ?
1.jpg2.jpg
 
Hallo!

du hast 2x den gleichen Ausgang in deinem Netzwerk, das sollte bzw. darf man nicht machen, die letzte Ausgangbox entfernen !

Ausgänge immer nur 1x beschreiben !


Merker sind nebenbei M0.1 usw A sind immer ausgänge auf Hardware...

lg
 
Ok ich habe es jetzt so aber er nimmt den Merker (M0.1) im Netzwerk 2 nicht an und schaltet durch. Wenn ich dafür einen Ausgang nehme (bsp: A5.7) geht es ist aber nicht Sinn der Sache.
1.jpg2.jpg
 
Sorry Crack und Tommi, aber da liegt ihr auf dem Holzweg
Vielleicht seit ihr ja nicht mehr so mit FUP vertraut ... Drum hier in AWL

Code:
U E0.1
S M0.1
U E0.2
R M0.1
U M0.1
= M0.1

An dieser "doppelten" Verwendung liegt es sicher nicht.
Wenn dieser Konstrukt nicht funktionieren würde, dann würden Hunderttausende S5-Programme nicht laufen.
Bei den uralten Versionen von Step5 musse man das sogar so programmieren, da man es keinen Status von S/R gab.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Das Ausgänge bzw SR so programmiert wurde mag ja für S5 zutreffen, in nem S7 Programm habe ich sowas noch nie gesehn, ist auch total sinnlos im endeffekt und würde ich mir nicht angewöhnen.

lg
 
Hallo!

Das Ausgänge bzw SR so programmiert wurde mag ja für S5 zutreffen, in nem S7 Programm habe ich sowas noch nie gesehn, ist auch total sinnlos im endeffekt und würde ich mir nicht angewöhnen.

lg

In diesem fall gilt ganz einfach:
Es nutzt nichts, aber es schadet auch nichts.

Aber es ist definitiv nicht die Ursache das Problems

Gruß
Dieter
 
Einen Ausgang als Quelle und Ziel einer Zuweisung A4.0:=A4.0 zu nutzen ist nicht schädlich und auch nicht die Ursache seines Problems.

Wofür genau willst Du denn den Merker nehmen? Für die S/R-Box? (also S/R M0.1 und dann M0.1-->A4.0)
Wird Dein M0.1 noch woanders beschrieben (siehe Referenzdaten)?
Oder hast Du vielleicht das CPU-Taktmerkerbyte auf MB0 aktiviert (M0.1 ist Teil des MB0!)? Benutze mal einen anderen Merker, z.B. M123.0

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Merker M0.1 ist für die S/R box ---> A4.0 richtig, ich habe jetzt mehrere Merker getestet aber nichts cpu Takmerkerbyte ist deaktiviert wenn ich es in AWL schreibe geht M0.1 einmandfrei.
 
Der Merker M0.1 ist für die S/R box ---> A4.0 richtig, ich habe jetzt mehrere Merker getestet aber nichts cpu Takmerkerbyte ist deaktiviert wenn ich es in AWL schreibe geht M0.1 einmandfrei.

Wie soll man das verstehen?
Wenn du in FUP darstellst funktioniert M0.1 nicht. Und wenn du umschaltest auf AWL dann funktioniert M0.1 ohne Codeänderung?

mfG René
 
wenn man das System dynamisch betrachtet, werden niemals Fenster auf und Nicht Fenster zu gleichzeitig vorhanden sein und somit kippt Dein S/R wieder um. So ist es zumindestens bei der 1200 und TIA Portal.

Raik
 
Zurück