Hallo zusammen,

es gibt eine Formel um die Kennlinie zu errechnen, so dass die Vorlauftemperatur der Außentemperatur über einen Faktor angepasst werden kann.
Diese Formel möchte ich dann im S7 Projekt mit intigrieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.

Zito
 
Hallo Zito,
hier der Ansatz:

Belastungsgrad:=(N_RT-IST_AT)/(N_RT-N_AT);
Normspreizung:= N_VLT-N_RLT;
arithmittel_HK:=((N_VLT+N_RLT)/2);
Heizkurve:=(((arithmittel_HK-N_RT)*EXPT(Belastungsgrad,(1/HFE))+N_RT+Parallel+0.5*Normspreizung*Belastungsgrad));

Normaußentemperatur -> [N_AT]:=1°C i.d.R.: -14 *)
Normvorlauftemperatur -> [N_VL]:=1°C z.B. 90°C *)
Normrücklauftemperatur -> [N_RL]:=1°C z.B. 70°C *)
Norminnentemperatur -> [N_VL]:=1°C z.B. 20°C *)
Heizflächenexponent -> [HFE]:=1°C z.B.: 1.33 *)

-Fussbodenheizung: n=1.0 -1.05
Flachheizkörper: n=1.26 - 1.33
Handtuchradiatoren: n=1.20 - 1.30
Heizkörper nach DIN4703: n=1.30
Konvektoren: n=1.30 - 1.5



Viel Spaß damit!

Gruß
T.H.
 
Die S7-Bibliothek von Oscat auch jemand selbst geschrieben..... und der Baustein ist nicht geschützt also kann man Anpassungen vornehmen.
Der Baustein gibt aber nur den Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur und ein paar anderen Faktoren vor.
Einen Regler zum Beispiel den SFB 41/FB 41 "CONT_C" braucht man dann immer noch.
 
Zurück
Oben