Step 7 S7 300 Druckregelung mit PID Reglung Technikerprojetzt HILFE

Einen PI-Regler finde ich schon absolut richtig. Man muß ihn nur so parametrieren dass er nicht überschwingt. Das geht sicherlich auch ohne Rampe. Eine Sollwertführung über eine Rampe oder eine e-Funktion verringert ein Überschwingen allerdings erheblich. Ich hoffe, der TE probiert es mal aus. Die weiter oben genannten Parameter und die Rampen des FU's sahen schon ganz vernünftig aus. Viel Erfolg!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nee du, da sind Rückschlagklappen verbaut, da dürfte nichts zurück fließen.

Hmm, jo... ich würds vermutlich in dem Fall auch ohne Regler versuchen. Geht zwar vermutlich auch irgendwie mit PI-Regler, aber wie kriegt man ohne Überschwingen den I-Anteil wieder abgebaut? Und bei nem reinen P-Regler wird ne Regelabweichung übrig bleiben.
Die üblichen Einstellregeln (Ziegler-Nichols, CHR...) werden hier nicht funktionieren, da das hier sowas wie ne nichtlineare I-Strecke ist...

Also ich persönlich finde die Idee mit der Rampe in der SPS (anstatt des Reglers) aus Post #35 immer noch am besten.

Gruß.
 
.. Geht zwar vermutlich auch irgendwie mit PI-Regler, aber wie kriegt man ohne Überschwingen den I-Anteil wieder abgebaut? ..
Der I-Anteil bleibt im ausgeregeltem Zustand konstant. Man muß den Regler nur so parametrieren daß es garnicht erst zum Überschwingen kommt.

für uns sicherlich, aber für den TE mit wenig Erfahrung sicherlich nicht...
Bisher hat er doch alles richtig gemacht.
 