Step 7 S7-300/400 - Alle ausgänge zu 0

Not-Aus

Level-2
Beiträge
82
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle!

Eine kleine Frage:

Bei einem Fehler durch ausfall eine peripherie (OB86, OB122) sollen alle ausgänge zu 0 gestellt werden. Die SPS muss in RUN bleiben.
Gibt es eine einfache Weise?

Vielen dank!
 
Die Ausgänge der Peripherie die ausfällt werden schon auf 0 gesetzt, bzw. bei Baugruppen bei denen sich das Verhalten einstellen lässt eben auf den eingestellten Zustand.

Wenn du auch Ausgänge anderer Baugruppen wegschalten willst, musst du das selber programmieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Programm die Fehler auswerten und am Ende vom OB1 dann auf die entsprechenden Ausgangsbyte / Wörter / DWörter "Null" draufschreiben. Falls du im Programm direkt auf Peripherie schreibst (meiner Meinung nach unschön) dann musst du dass dort auch abfangen!
 
Zurück
Oben