Step 7 Signalübertragung digitale I/O über Funk

soundmachine123

Level-1
Beiträge
102
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir entwickeln momentan für einen Kunden eine "mobile Automatisierungslösung" die mit 24V Akkupackas versorgt wird. hierzu gibt es 5 Stationen (1 Master (S7-1200 oder Et200) und 4 Slaves (wenn möglich völlig ohne CPU))
Master und Slave unterscheiden sich nur dahingehend, dass im Master die CPU sprich Intelligenz untergebracht ist, sowie die Sensoren und Aktoren, in den Slaves sollen nur Sensoren und Aktoren untergebracht sein. Ziel ist es nun Sensoren und Aktoren der Slaves mit der Master CPU zu koppeln.

Genauer gesagt bin ich auf der suche nach einem autarken Modul, welches beispielsweise 16 Digitale I/Os über eine Funkstrecke überträgt. im Idealfall auch noch SIL Zertifiziert, sodass ein Not-Aus ebenfalls über Funk an die Steuerung herangebracht werden kann.

Wichtig eben: Autark, also kein S7 CPU Modul, denn dann würden die Slaves ja auch wieder logik/CPU benötigen.

Ich hab jetzt wirklich 5 Stunden das Internet durchforstet aber nichts passendes/handfestes gefunden

Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt/gelöst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von Siemens gibt es Industrial-WLAN.
Darüber funktioniert auch Profinet und auch Profisafe.
Bei Not-Aus wird es aber interessant ... Was machst du wenn ein Akkupack leer ist oder eine Station ausser Reichweite ist?
Hier eine Lösung SIL konform hinzubekommen ist sicher nicht ganz einfach.
Siemens hat so eine Technik bei seinen Wlan Mobile Panels umgesetzt.

Gruß
Dieter
 
Ich behaupte mal so wird dir kaum jemand eine vernünftige Antwort geben können.

  • Ausdehnung? 3m? 300m?
  • Toleranzzeit bis ein Ausfall erkannt sein muss?
  • Sind diese Stationen ständig in Bewegung? Bahnen definiert, (Funk)Hindernisse dazwischen?
  • Soll die Bewegung über Funk gesteuert werden? (Was sonst?)
  • Welche anderen Gerätschaften funken dort schon?
 
Hallo, danke für die vielen Antorten...
Bzgl. Siemens I-WLAN. Durchaus bekannt, aber dann bräuchte ich einen WLAN ROUTER von Siemens und einige empfänger. Ich dachte es ginge unkomplizierter. Der links zu Phoenix sieht vielversprechend aus. Bzgl. SIL müsste man sich male rkundigen.
Zu den weiteren Fragen
- Ausdehnung max. 10m
- Toleranzzeit wird durch die Gefährdungsanalyse erst noch bestimmt
- Stationen sind nicht in Bewegung
- welche anderen Geräte dort funken ist völlig unbekannt, da der Aufstellunsgort absolut variabel ist
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
soundmachine123;475664Ich dachte es ginge unkomplizierter.[/QUOTE schrieb:
Wenn du sowieso schon eine Siemens Steuerung hast, dann frage ich mich was bei I-WLan kompliziert sein soll?
Du hast eigentlich alles unter einer einzigen Oberfläche. Wenn du dazu noch Profisafe verwendest, dann auch noch die Sicherheitstechnik.

Gruß
Dieter
 
Hall Dieter, soweit schon richtig, allerdings benötige ich an allen 5 Stationen eine Siemens SPS bzw einen Feldbuskopller, was angesichts des Programmumfangs echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Hatte für die Prograsmmierung eine 1212 vorgesehen, und ein Pnoz Mini, Die andere Lösung wäre dann eine ET200 F-CPU und 4 IM Module+ jeweilige WLAn anschaltung. Alles in Allem ein gutes Stück teurer, größer und aufwändiger im Vergleich zu einer "einfach gestrickten Anwendung" so wie die o.g. Phoenix Lösung ( 1 CPU + 1 Pnoz Mini, rest quasi direkt angeschlossen...)
 
Zurück
Oben