Sonstiges Simatic Net V8.2 - OPC Server - keine Verbindung

heri1980

Level-2
Beiträge
56
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Irgendwie bekomme ich keine OPC-Verbindung zusammen....

Habe das Ganze mal in NetPro projektiert - siehe Anhang - der OPC-Server läuft meiner Meinung auch, Dienste sind gestartet, trotzdem bekomme ich im OPC-Scout immer wieder die Meldung (siehe Anhang)

"E_NETWORK_ERROR Could not connect to server"

Vielleicht hat irgendjemand eine Idee bzw. Lösung...

LG heri :neutral:

2014-01-08_150735.jpg2014-01-08_150812.jpg2014-01-08_150822.jpg2014-01-08_150829.jpg2014-01-08_150904.jpg
 
Es scheint eine voll-spezifizierte Verbindung zu sein.
Hast du von NetPro auch den Verbindung in den IM151-8 CPU geladen ?
edit: Und in den PC Station geladen ?
 
Steht was relevant in der KoKo unter der Diagnose Reiter ?

Der Tekst "E_NETWORK_ERROR Could not connect to server" scheint mir mehr mit ein Problem zu tun zwischen der Client (OPC Scout) und der OPC Server (Simatic Net), als mit ein Problem mit der Verbindung zwischen Simatic Net und der IM151-8.
Firewall ?
 
Nur das Index 2 entsprechend der Konfiguration umkonfiguriert wurde...

Hab Simatic Net auch schon öfter deinstalliert und neu installiert - keine Änderung...

auch die Firewall hatte ich schon ausgeschaltet - keine Änderung....

Will meinen Rechner nicht neu aufstetzen...

lg heri
 
Hab die XDB-Datei bei einem anderen PC probiert, dort funzt die Verbindung!!

Die Frage ist für mich, was passt bei meinem Rechner nicht?!

lg heri
 
Anstatt von NetPro in den PC Station zu laden, dann probier auch auf den Problematischen PC mit den Weg über XDB.

Sonnst habe ich keine weitere Vorschläge.
 
Der Laptop ist zur Projektierung und Testen der Verbindung gedacht...

WIFI sowie alle anderen Adapter sind deaktiviert!!

heri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Verbindung zum OPC-Scout zum OPC-Server sollte immer funktionieren, auch wenn dieser keine Verbindung zur SPS bekommt. Das Problem würde ich als erstes beheben.
Woran das liegt kann viele Gründe haben, aber wenn du schreibst du hast ihn schon neu installiert ist das wirklich seltsam.
Schau doch mal in die Windows Ereignisanzeige ob du dort einen Eintrag bezüglich OPC findest.

So wie es aussieht hast du WinCC flexible installiert, kommst du auf den OPC-Server drauf?
 
Tja, leider funktioniert diese Verbindung nicht... weiß auch nicht woran es liegen könnte - kann es durch die Installation eines anderen Programmes sein?!

In der Windows Ereignisanzeige konnte ich nicht wirklich was entdecken...


2014-01-08_175153.jpg
 
Hast du die Dienste aus deinen Screenshot in deinem ersten Post manuell gestartet?

Bei WinXP war es zumindest so, dass diese Dienste (z.B. Simatic Net Core Server S7) im Normalfall gestoppt sind, und erst wenn man sich über einen OPC-Client versucht mit dem Server zu verbinden wird dieser Dienst dadurch automatisch gestartet.

Wenn die Dienste bei dir durch den OPC-Scout schonmal gestartet werden, ist das ja schonmal was. Aber woran es dann scheitert weiß ich auch noch nicht.
 
Zurück