TIA S7 1200 Datum setzen => Wochtentag notwendig ?

gerdh

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 1200 Datum setzen => Wochentag notwendig ?

Hallo !

ich hab eine HMI Anwendung und muss ubers Panel das datum und die Uhrzeit setzen (die aktuelle weil ich keinen Netzwerkanschluss habe)
Zum Glueck ist das bei der 1200er ja einfacher als bei der 300er weil Jahr / Monat / Tag usw als Symbol bekannt sind.
Nur steht jetzt bei der 1200er auch der Wochentag drin. Die Frage ist muss der auch stimmen wenn ich datum /uhrzeit in die Steuerung zurueckschreibe und die Steuerung korrigiert er das automatisch ?

gruss gerd
 
Zuletzt bearbeitet:
Versuch macht klugch!

Alternativ google mal nach "s7-1200 uhrzeit stellen" - da gibt es ..zig Anleitungen beim Siemens Automation Support.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Blick in die Hilfe zu DTL....


DTL Format: Datum und Uhrzeit
(Jahr-Monat-Tag-Stunde:Minute:Sekunde.Nanosekunde)
Beispiel:
DTL#2008-12-16-20:30:20.250

Und bei den Strukturkomponenten (Byte 4 ist Wochentag) steht:

1 (Sonntag) bis 7 (Samstag)
Der Wochentag wird bei der Werteingabe nicht berücksichtigt.

Ich hoffe, das hilft
 
Zurück
Oben