Nockenschaltwerk via SEW FU

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forengemeinde,

ich habe eine Anlage an der ich diverse Kleberdüsen auf einer Wegstrecke positionsabhängig sehr schnell ansteuern soll.

Die bisherige Lösung liest den Wert von einem SEW FU über DP die Istposition aus.

Leider ist die Achse inzwischen das zwischen den Ipos Zyklen doch eine große Wertänderung stattfindet.

D.h. meine Düsen weichen um ca. 40-80mm ab.

Meine Idee war jetzt die Inkremente des X17 Ausgangs abzugreifen und auf dein Zählerkarte zu führen.

1 Count 5V 500 Khz (ET200S).

Hat jemand soetwas schon einmal realisiert? Mir geht es um die prinzipielle Machbarkeit. Ich will den mechanischen Aufwand gering halten.

Habt ihr andere Ansätze?
 
Hi,

dachte der IPOS wäre schneller, was für FU hast du denn?

Habe das mit dem Movidrive und der besagten 1-Count 5V realisiert.
Habe an X14 dazu die Spuren abgegriffen. Die 1-Count schaltet dann direkt den HW-Ausgang bei Wertüberschreitung ohne über
die SPS zu gehen raus.
Macht aber nur Sinn, wenn es um eine oder eine Periodische Position geht.

MfG Sinix
 
Hi,

dachte der IPOS wäre schneller, was für FU hast du denn?

Habe das mit dem Movidrive und der besagten 1-Count 5V realisiert.
Habe an X14 dazu die Spuren abgegriffen. Die 1-Count schaltet dann direkt den HW-Ausgang bei Wertüberschreitung ohne über
die SPS zu gehen raus.
Macht aber nur Sinn, wenn es um eine oder eine Periodische Position geht.

MfG Sinix

Hallo, das der FU schneller ist dachte ich auch, aber SEW hat das so bestätigt. Ich habe keine periodische Funktion, aber eine zykluszeit von 3 ms ich denke da werde ich schon mal deutlich genauer

Wäre es evtl möglich das du mir die Schaltplan Seite schickst ? Also x14 Verbindung nach 1 Count?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Genauigkeit dann immer noch nicht ausreicht, würde ich über ein elektronisches Nockenschaltwerk nachdenken, z.Bsp. FM252 CAM.
Das hab ich mal für eine Kamerasteuerung eingesetzt, bei rel. schneller Fahrt einer Achse und das ging gut. Mit einem eigenen Funktionsbaustein hatte ich dafür die Nockenbahn über das HMI programmierbar gemacht.
 
Vielleicht, kannst du ja auch eine Movi PLC nachrüsten und diese die Aufgabe überlassen.
Oder das ganze im Umrichter selber lösen, indem du dir mal das IPOS Programm anschaust,
da gibt es auch schnelle Tasks.
 
Vielleicht, kannst du ja auch eine Movi PLC nachrüsten und diese die Aufgabe überlassen.
Oder das ganze im Umrichter selber lösen, indem du dir mal das IPOS Programm anschaust,
da gibt es auch schnelle Tasks.

Hallo, naja ich sehe die Service und kosten Seite. Mit der Movi PLC kennen sich die Kollegen nicht aus und die kostet denke ich auch deutlich mehr. Das Ipos im FU ist eine Standard Applikation die möchte ich auch ungern verbiegen. Aber trotzdem danke für euere Anregungen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, das der FU schneller ist dachte ich auch, aber SEW hat das so bestätigt. Ich habe keine periodische Funktion, aber eine zykluszeit von 3 ms ich denke da werde ich schon mal deutlich genauer

Wäre es evtl möglich das du mir die Schaltplan Seite schickst ? Also x14 Verbindung nach 1 Count?

_1Count.jpgX14.jpg

MfG
 
Zurück
Oben