Step 7 Mit DP/DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben

Dilbert

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Eine Anlage von uns soll mittels DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben.


Step7 Classic
Hardware:
CPU 313C 2DP
6ES7321-1BL00-0AA0 = SM 321 DI 32 x DC24V
6ES7331-7KF02-0AB0 = SM 331 AI 8 x 12 BIT
+
DP Koppler 6ES7 158-0AD01-0XA0

################################################

Von mir sollen 6 Byte Eingänge ( E0.0 – E5.7 )
2 Byte Ausgänge ( A0.0 - A1.7 )

4 Byte Merker (M50.0 – M53.7)
Und ein Datenbaustein (DB2) mit 30 REAL-Werten. DB10.DBD0 – DB10.DBD108
Übergeben werden.

Leider ist der Koppler totales Neuland für mich.

So habe ich die HW-Konfig angelegt.

Hallo zusammen,

Eine Anlage von uns soll mittels DP-Koppler Daten an eine andere Anlage übergeben.


Step7 Classic
Hardware:
CPU 313C 2DP
6ES7321-1BL00-0AA0 = SM 321 DI 32 x DC24V
6ES7331-7KF02-0AB0 = SM 331 AI 8 x 12 BIT
+
DP Koppler 6ES7 158-0AD01-0XA0

################################################

Von mir sollen 6 Byte Eingänge ( E0.0 – E5.7 )
2 Byte Ausgänge ( A0.0 - A1.7 )

4 Byte Merker (M50.0 – M53.7)
Und ein Datenbaustein (DB2) mit 30 REAL-Werten. DB10.DBD0 – DB10.DBD108
Übergeben werden.

Leider ist der Koppler totales Neuland für mich.

So habe ich die HW-Konfig angelegt.

DP-Koppler.jpg


Nachdem was ich gelesen habe, wäre es nun so:
Für meine Eingänge.

L EW0 // Lade Eingang 0.0 – 1.7 ( Eingänge meiner CPU )
T AW 6 // zum DP/DP Koppler

L EW2 // Lade Eingang 2.0 – 3.7 ( 16 Eingänge meiner E-Karte )
T AW 8 // zum DP/DP Koppler

L EW4 // Lade Eingang 4.0 – 5.7 ( 16 Eingänge meiner E-Karte )
T AW 10 // zum DP/DP Koppler

Für die Ausgänge.

L AW0 // Lade Ausgang 0.0 – 0.7 ( Ausgänge meiner CPU )
T AW 2

Dann kämen 4 Byte Merker ( von meiner CPU)

Dann käme der DB2 mit 30 Realwerten

Irgendwie bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da auf dem “Holzweg“ bin.
Hat jemand da einen Tipp für mich?

Vielen Dank schon mal im Voraus
 
Hallo Dilbert

Was ganz wichtig ist beim DP/DP Koppler ist dass die Gegenseite, sprich der Empfänger von deinen Daten,
die Anordnung der Module richtig macht.
(z.B. 1. Steckplatz ist Eingangsmodul auf deiner Konfiguration dann "MUSS" auf der anderen Seite,
HW Konfig von der 2. SPS auf dem 1. Steckplatz ein Ausgangsmodul sein und umgekehrt)
Sprich in der HW Konfig von dir ist auf Steckplatz 1 ein Eingangsmodul, da bekommst du Signale von der Gegenstelle.

Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und beachte in der HW-Konfig, das ALLE Daten / Merker Ein-Oder Ausgänge die Du an ihn gibst für Deinen Kopper AUSGÄNGE sind - er soll es ja Übergeben.

Was Du auf dem Koppler Empfängst sind für Deine Steuerung alles Eingänge.
 
Auch ganz wichtig:
Mache Dir unbedingt die Fehler-OB bei Baugruppenausfall (OB82?) und Peripheriezugriffsfehler (OB122?) in Deine CPU, sonst kann die andere Anlage Deine CPU in STOP schiessen!
(die OB-Nummern weiß ich gerade nicht genau)

Harald
 
Auch ganz wichtig:
Mache Dir unbedingt die Fehler-OB bei Baugruppenausfall (OB82?) und Peripheriezugriffsfehler (OB122?) in Deine CPU, sonst kann die andere Anlage Deine CPU in STOP schiessen!
(die OB-Nummern weiß ich gerade nicht genau)

Harald

Jup, guter Hinweis! Je nachdem, was genau passiert ist, werden folgende OBs aufgerufen:
OB82, OB86, OB122. Es sollten also am besten alle drei aufgerufen sein (und zB eine Fehlermeldung bringen, damit man es mitbekommt), um den STOP der CPU zu verhindern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jup, guter Hinweis! Je nachdem, was genau passiert ist, werden folgende OBs aufgerufen:
OB82, OB86, OB122. Es sollten also am besten alle drei aufgerufen sein (und zB eine Fehlermeldung bringen, damit man es mitbekommt), um den STOP der CPU zu verhindern.


Oh, das mit den OB´s war ein guter Hinweis, vielen Dank erstmal.
Ich werde es so versuche.

Gruß
Dilbert
 
Weiter mussen Sie auch die einstellung von Die DILschalter DIA beachten, steth dieser Schalter auf on , dann wurde das erste bit van die eingangen fur der Dia function gebraucht.

Joop
 

Anhänge

  • Knipsel DP-DP.JPG
    Knipsel DP-DP.JPG
    88,8 KB · Aufrufe: 18
Zurück