Step 7 EC31 und TCP-Verbindungen

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.420
Reaktionspunkte
4.045
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir wollen mehrere EC31 vernetzten. Da das variabel erfolgen soll, wollte ich mit TCON die entsprechenden TCP-Verbindungen aufbauen. Der EC31 hat ja eine Profinet-Schnittstelle und eine Allgemeine (IE-Allgmeine).
Nun sieht es so aus, als ob ich ausschließlich auf die Profinet-Schnittstelle, per selbst aus dem Programm heraus angelegter TCIP-VErbindung, zugreifen kann. S7-Verbindungen kann ich auf beide Schnittstellen anlegen, die sind dann aber fest und das soll ja nicht sein.

Gibt es Möglichkeiten, aus dem Step7-Programm heraus auf die IE-Allgmein zu kommen oder bei einer S7-Verbindung die TCP/IP-Adresse nachträglich zu ändern?
 
Wenn die Schnittstelle im Subrack des LC nicht zugeordnet ist, besteht keine Möglichkeit
vom SPS Programm darauf zuzugreifen. Andersherum ist sie im Subrack steht Sie Windows
nicht mehr zur Verfügung. Also entweder oder.

Eine Möglichkeit aber nicht ohne, du schreibst dir mit Hochsprache VB oder C# eine Anwendung
womit du auf die Schnittstelle des IE-Allgemein zugreifst und greifst über einen Wrapper der mit
ODK geschrieben ist auf die Daten zu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich das selbst zuordnen? Hab dazu noch keinen Möglichkeit gefunden.

Das wäre mir neu. Ich bin ebenfalls über die ODK Schnittstelle gegangen und habe meine daten dann per Windows Ethernet verschickt. Hatte den Vorteil dass ich jemandem den Auftrag geben konnte mir einen Treiber auf Windows genau für meinen Zweck zu schreiben.

mfG René
 