-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich arbeite momentan an der Uni für ein Projekt und bin mit der S7 Software noch nicht wirklich vertraut. Die CPU soll zunächst über einen PC-Adapter (USB/MPI) mit dem PC verbunden werden.
Das merkwürdige ist, dass es schonmal funktioniert hat und STEP 7 auch die CPU unter "Erreichbare Teilnehmer" erkannt hat.
Allerdings lässt sich jetzt absolut keine Verbindung mehr aufbauen. Am Adapter leuchten alle drei Leuchten (USB POWER MPI) konstant grün. Wenn man versucht über "Netzerkennung starten" auf die CPU zuzugreifen, blinkt die USB-Leuchte kurz. Das Problem könnte sich vermutlich also zwischen Adapter und CPU befinden.
Urlöschen, Neuinstallation haben auch nichts gebracht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sitze schon sehr lange an diesem Problem fest.
Vielen Dank schonmal!
Bekomme folgende Fehlermeldungen:
- Die lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt
oder wenn ich das Häkchen bei "PG/PC ist einziger Master am Bus" setze...
- Der BUS ist gestört!
Einstellungen:
Adresse: 0 - 3 probiert
Timeout: 30s
Übertragungsgeschwindigkeit: 187,5kbit
Höchste Teilnehmeradresse: 31
Anschluss an USB
Technische Daten:
CPU317-2 DP (317-2AJ10-0AB0)
PC-Adapter (6ES7 972-0CB20-0XA0)
ich arbeite momentan an der Uni für ein Projekt und bin mit der S7 Software noch nicht wirklich vertraut. Die CPU soll zunächst über einen PC-Adapter (USB/MPI) mit dem PC verbunden werden.
Das merkwürdige ist, dass es schonmal funktioniert hat und STEP 7 auch die CPU unter "Erreichbare Teilnehmer" erkannt hat.
Allerdings lässt sich jetzt absolut keine Verbindung mehr aufbauen. Am Adapter leuchten alle drei Leuchten (USB POWER MPI) konstant grün. Wenn man versucht über "Netzerkennung starten" auf die CPU zuzugreifen, blinkt die USB-Leuchte kurz. Das Problem könnte sich vermutlich also zwischen Adapter und CPU befinden.
Urlöschen, Neuinstallation haben auch nichts gebracht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sitze schon sehr lange an diesem Problem fest.
Vielen Dank schonmal!
Bekomme folgende Fehlermeldungen:
- Die lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt
oder wenn ich das Häkchen bei "PG/PC ist einziger Master am Bus" setze...
- Der BUS ist gestört!
Einstellungen:
Adresse: 0 - 3 probiert
Timeout: 30s
Übertragungsgeschwindigkeit: 187,5kbit
Höchste Teilnehmeradresse: 31
Anschluss an USB
Technische Daten:
CPU317-2 DP (317-2AJ10-0AB0)
PC-Adapter (6ES7 972-0CB20-0XA0)