Hallo

Ich möchte gerne eine Heizkreisregelung mit einer S7 300 machen.
Ich habe eine Aussentemperatur, Vorlauftemperatur und 0-10V für den Stellmotor.
Wie gehe ich das am besten an ?
Bitte um eure Hilfe
 
Also ich bin nun nicht der routinierte Programmierer aber ich versuche mal zu helfen. Erst einmal sollte überlegt werden wer ab wann was machen soll. Z.B. ab wann überhaupt der Heizkreis laufen soll das könnte man von der Aussentemperatur abhängig machen. Dann solltest Du dir 2 Schaltpunkte wählen wann die Pumpe an und aus gehen soll und wieviel % der Schieber oder Pumpleistung / Durchsatz / Drehzahl der Pumpe sein soll. Z.B wenn die Differenz von Vorlauf und Rücklauf zu groß ist. An alle experten bitte nicht totschlagen wenn ich was unbedacht lasse krankenhausreif reicht. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir geht es eigentlich nur um die Mischersteuerung.

Ich vergleiche eine Sollvortemp die ich auf eienm Display eingebe mit der Istvorlauftemp.ine abhängigkeit der Aussentemp.
z.B -10C aussen Vorlauf Soll 55 C. Gibt es hierzu fertige Bausteine oder Programmteile?
 
Ob dir die Sensorik wirklich reicht? :rolleyes:
Die Wärme im Haus ist nicht so echt linear, daher sollten Raumtemperatur die Regelgröße sein.

Ansonsten gibt es den FB41 einen PID Regler von Big$.


bike
 
Hallo
In der oscat Building Bibliothek gibt es den Baustein Heat_Temp.
Mit diesem wird wie bei einer Regelung von der Heizungsöfen die Solltemperatur nach einer Kurve der Außentemperatur berechnet.
Den Faktor kannst du angeben und liegt normal zwischen 1-1,5.
Wenn du hier als Innentemperatur einen Fixen Wert verwendest, folgst du nur der Außentemperatur, mit dem jeweiligen Faktor.
Weitere Infos siehe www.Oscat.de.
Wenn du Heizkörper mit Thermostaten hast wird es schon genügen, aber mit FBH?

Mfg
Roland
 