Step 7 Ob 82

Jeremy3

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, Kann mir bitte jemand sagen wie der Ladebefehl lauten muss um den OB82_EXT_FAULT wert abzufangen. Er ist vom Typ BOOL.
L #OB82_EXT_FAULT funktioniert nämlich nicht.

Freundliche Grüße

Jeremy
 
TEMP-Variablen kann man nicht beobachten. Man kann den Wert der TEMP-Variablen nur sehen, wenn man eine Programm-Anweisung beim Laden des Wertes beobachtet. Allerdings wird der OB82 beim Kommen eines Fehlers genau einmal ausgeführt - es ist ziemlich unwahrscheinlich, das man genau diesen einen Programmdurchlauf beobachtet.

Man kann den Wert von TEMP-Variablen in globale Variablen umspeichern und diese globale Variable beobachten, dann sieht man welchen Wert die TEMP-Variable beim letzten OB82-Aufruf hatte.
Code:
U #OB82_EXT_FAULT
= "OB82_EXT_FAULT"  //z.B. M82.1

Harald
 
Ah so. Klingt logisch. Ich kann also die fehler die ich benoetige in einen db einlesen. Und diesen fehler dann in der visualisisierung dann anzeigen z.b.

Welche moeglichkeiten gibt es noch um die fehlerwerte in den akku zu laden.

Gibt es noch andere moeglichkeiten die fehlerwerte in den akku zu laden und einen db zu transferieren ?

Ich habe das mal gesehen aber weiss nicht mehr wie die syntax lautet. Man konnte auch die adresse des fehlers in dem ob verwenden z.b

Freundliche gruesse

Jeremy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah so. Klingt logisch. Ich kann also die fehler die ich benoetige in einen db einlesen. Und diesen fehler dann in der visualisisierung dann anzeigen z.b.

Welche moeglichkeiten gibt es noch um die fehlerwerte in den akku zu laden.

Gibt es noch andere moeglichkeiten die fehlerwerte in den akku zu laden und einen db zu transferieren ?

Ich habe das mal gesehen aber weiss nicht mehr wie die syntax lautet. Man konnte auch die adresse des fehlers in dem ob verwenden z.b

Freundliche gruesse

Jeremy
 
Zurück
Oben