Hallo Zusammen,

ich benutze einen Std-FB um Analogeingänge einzulesen von WAGO Klemmen oder ET200 Modulen.
Bisher alles bestens.
Allerdings bei Siemens Karten des Typ 331 an einer 315-2 gibt es Probleme.
Kann das sein, da die neue Karte nur 12-Bit liest und die anderen Karten 16-Bit??

Wer könnte mir da weiterhelfen.
Danke

Gruss Hightower
 
es gibt karten die mit 12bit auflösen und es gibt karten die wesentlich höher auflösen...
ohne eine Artikelnummer ist das aber nicht zu sagen.
Im Programm merkst Du hiervon aber nichts! Was für ein Standard FB soll das sein? FC105 Skalieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hightower777,

Ich denke dein Problem hat weniger mit der Auflösung 12-Bit - 16-Bit zu tun, sondern hängt eher mit der etwas anderen Werte-Darstellung der Baugruppen zusammen....

die Siemens Analogkarten lösen nur bis dez +0 bis +27649 (bzw -27649 bei bipolar) Einheiten auf ..... der Wertebereich zwischen +27649 bis +32767 (bzw -27649 bis -32767 beibipolar) ist bei Siemens-Karten als "Übersteuerungsbereich" festgelegt (kann dann zur Fehlerauswertung genutzt werden). Bei Analogkarten div. Zubehörlieferanten (wie z.B. Wago) gibt's diesen Übersteuerungsbereich nicht, die lösen bis +32767 dez auf....

Beispiel:
Siemens 4-20mA --- 20mA entsprechen 27648 dez. oder 6C01hex
Wago 4-20mA --- 20mA entsprechen 32767 dez. bzw. 7FFFhex

Wenn du jetzt bei beiden z.B. den Standard-FC105 zum Skallieren nimmst erhälst du zwangsläufig abweichende Werte...
der FC105 ist logischer Weise für Siemenskarten optimiert... du müsstest bei den WAGO's eigentlich bei Verwendung des FC105 falsche Werte heraus bekommen...

Gruß ukofumo
 