Moinsen,
bei der übernahme eines Projektes mault mich mein S7 V5.4 SP5 + distrib Safety an.
hwup02.pnghwup01.png
Step7: "Seletion nicht möglich. Ein mit der installierten Step7 Version mitgeliefertes HW-Update kann nicht überinstalliert werden"

Ist das schon mal jmd. über den Weg gelaufen?
Weiß wer Lösung?
Der Step7 support dauert zu lange ...

Euer Schatten
 
die Meldung sagt doch ganz klar das diese selektierte HW Update bereits auf deinem Rechner installiert ist.
Du brauchst es also gar nicht mehr zu installieren!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dachte eigentlich auch. So steht es da ja ...
Anderer seits mault Step7 das meine Dateien zu alt sind und das Projekt wird ohne die 315f CPU geöffnet. und nix geht.
In HW Rack ist CPU Platz leer und kein S7 Programm. Echter Murks das Step7.
Die Version im Kollegennotebook, wo das Projekt her ist, ist V5.4 etwas älteres SP - ebenso die distrib Safety Version ist was älter. *ROFL*
Einfach nur traurig.

Euer Schatten
 
moment!
Wenn du 315F willst musst du den eintrag über dem markierten wählen.
markiert hast du eine normale 315DP ohne F!

Kannst du mal die Fehlermeldung posten die beim öffnen kommt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Klar:
"Dialogbox: Fehlende Software Pakete"
Software PAket HW-Update, Typ/Kennung "" nix, ältere Version oder unvollständig installiert.
Genau die CPU aus dem Projekt ist "mitgeliefert" und nicht aktualisierbar.

Grummel.
Man sollte wirklich mal einen OpenSource Schwarm bilden und das Step7 reengeneren neu programmieren auf Basis QT/GPL Quelloffen.
Dieser Versions Murks kostet zuviel zeit.

Euer Schatten
 

Anhänge

  • hwup03.png
    hwup03.png
    3,5 KB · Aufrufe: 15
Das Projekt darf ich leider nicht aus der Hand geben. :|
Danke für die Antworten, ich muss dann wohl auf den Siemens Supporter warten.
Lösung Poste ich hier. Wenn verfügbar.
Euer Schatten
 
Das bleibt ungelöst.
Das HW-Update in sich ist defekt, da die aktuellen CPUs nicht installiert werden können!

Aussage vom Siemens Support: "Aktualisieren Sie auf V5.5, wenden Sie sich an den Vertreibspartner, um ein Angebot zu erhalten."

:sw3:

Ich betrachte das als versuchte Erpressung/Nötigung!

Es wird wirklich Zeit, endlich eine Alternative in OpenSource zu schreiben. Ich hab die Faxen dick!
Euer Schatten
 
Für die 315f: 315-2FJ14-0AB0. V3.2
Aber ich glaube mit V5.4 wird das nix.
Euer Schatten
Edit: FW Version nachgetragen
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Deine 315-2FJ14 als V3.2 projektiert ist, dann brauchst Du Step7 V5.5 + HSP 199
Wenn sie als V3.1 projektiert ist, dann reicht Step7 V5.4 SP4 + HSP 189

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step7: "Seletion nicht möglich. Ein mit der installierten Step7 Version mitgeliefertes HW-Update kann nicht überinstalliert werden"
Mir scheint Du wolltest HSP 177 für die alte 315F V3.0 für Step7 V5.2 installieren?
Dein Step7 V5.4 enthält aber schon diese Hardwarebeschreibung. Ein Überinstallieren ist dann natürlich nicht möglich, die Meldung hätte recht.

Harald
 