Hallo liebe SPS-Gmeinde,

hab mal wieder ein Problem. Wir tauschen gerade unsere alten SPSen (314 c2-DP Version 1.0) gegen neuere Modelle (314 c2-DP/PN Version3.38) aus. Wir nutzen die SPSen auf Boards ausschließlich für Schulungen.

Seitdem Austausch habe ich immer wieder für mich unlösbare Probleme mit dem Übertragen auf die SPSen. Für mich nicht nachvollziehbar erhalte ich bei SPSen, die am Tag zuvor noch hervorragrend funktioniert haben, auf einmal die folgende Fehlermeldung beim Übertragen (per USB-Adapter Siemens MPI/DP): "Es kann kein aktiver Partner gefunden werden".
Egal was ich versuche, helfen tut nur eine neue Memorykarte (die gehen mir langsam aus :( ).
Ich weiß natürlich nicht, was die Schüler vorher gemacht haben, werde ja im Prinzip gerufen, wenn das Problem auftritt, aber wir hatten das Problem in den vergangenen 10 Jahren mit den alten 314ern nie.
Ich arbeite mit den Schülern sowohl nicht vernetzt als auch mit der Vernetzung über PROFIBUS DP. Umstellen der Schnittstelle von MPI auf PROFIBUS löst das Problem nicht.

Was kann eine Fehlerquelle sein und wie rette ich meine Memorycards? Kann beim Zusammenbau irgendwas schiefgelaufen sein?

Bin für jede Hilfe dankbar,
Liebe Grüße,
Neil
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wow! Das wars tatsächlich danke. Hab´s bei drei SPSen probiert hat überall geklappt.
Die vierte (315 f DP/PN) meldet "der Bus ist gestört" beim Übertragen. Hast da auch eine Idee?

Kannst mir in kurzen Sätzen erklären, wieso es mit dem gesetztem Flag funktioniert? Erwartet die SPS bei Flag offen einen anderen Master und gibt mir keine Schreibrechte oder wie?

Danke aber auf alle Fälle!
Neil
 
das flag wird verwendet wenn der Partner in dem Betriebsmodus DP-Slave arbeitet, selber also keine Masterfunktionalität (Token etc.) sendet.
Normalerweise machen das solche Geräte wie Umrichter , Et200 etc. Aber beio der CPU kann man auch einen DP-Slave modus aktivieren über HWConfig und das scheint
heir passiert zu sein
 
Damit das PG eine eventuell vorhandene Kommunikation auf dem MPI oder Profibus nicht stört, "hört" der Programmieradapter erstmal eine Weile mit auf dem Bus, um die verwendeten Timings und Teilnehmeradressen zu erfahren.
Wenn gar keine Kommunikation läuft, dann kann der Adapter lange warten... dann sagt man ihm, er ist der einzige Master und er legt gleich los und zwingt dem Bus SEINE Timings auf.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die vierte (315 f DP/PN) meldet "der Bus ist gestört" beim Übertragen. Hast da auch eine Idee?
Diese CPU scheint auf der Schnittstelle zu kommunizieren (oder es zumindest zu versuchen) oder der Programmieradapter benutzt die selbe Busadresse wie die CPU oder eine andere Baudrate. Hier ist es nicht gut, wenn der Programmieradapter auf "Einziger Master" steht. Damit das Mithören/Aufsynchronisieren des Programmieradapters auf den Bus schneller geht, sollte im Projekt des Masters bei den Eigenschaften des PROFIBUS > Netzeinstellungen > Busparameter das "zyklisches Verteilen der Busparameter" eingeschaltet sein.

Ob auf dem Bus bzw. der MPI/Profibus-Schnittstelle bereits kommuniziert wird kann man so checken:
PG/PC-Schnittstelle einstellen > bei den Adapter-Eigenschaften das "Einziger Master" ausschalten
dann unter der Schaltfläche "Eigenschaften" die Schaltfläche "Diagnose" klicken (die gibt es allerdings nicht bei allen Programmieradaptern)
In der Diagnose dann oben die Schaltfläche "Testen" klicken, dann kommt entweder eine Fehlermeldung:
Code:
Fehler 0x031a: Kein aktives PROFIBUS/MPI Netz gefunden. Wenn der CP dieses PC's 
die einzige aktive Baugruppe sein soll (z.B. reiner DP-Master-Betrieb), muß die 
Einstellung <PG/PC ist einziger Master am Bus> aktiviert sein.
oder "O.K." und eine Auflistung der Busparameter:
Code:
O.K.

Busparameter:
Baudrate:                                      187.50 kbit/s
Höchste Stationsadresse (HSA):                 31
Min. Protokollbearbeitungszeit (Min Tsdr):     20 tBit
Max. Protokollbearbeitungszeit(Max Tsdr):      400 tBit
Auslösezeit (Tset):                            12 tBit
Modulatorausklingzeit (Tqui):                  0 tBit
Warte-auf-Empfang-Zeit (tSlot):                415 tBit
Gap-Aktualisierungsfaktor:                     5
Anzahl  Aufrufwiederholungen (Retry Limit):    2
Token-Umlaufzeit Soll (Ttr):                   9984 tBit
Siemens AG, SOFTNET PB, HW:ASPC2 STEP E2 , SW:V 07.01.01.3577 Feb  3 2009

Harald
 