Step 7 DB Aktualwerte werden überschrieben

JüLo

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Alle paar Wochen werden beim Einschalten der Anlage (Steuerspannung EIN, jeden Morgen in der Woche) irgendwie alle Aktualwerte der DBs überschrieben. Dieser Fehler ist aber nicht reproduzierbar.

Kennt jemand dieses Phänomen?

Mit freundlichen Grüssen

Jürgen
 
Zuletzt bearbeitet:
[Off Topic]
Tja, ich frage mich immer wieder, wieso "Techniker" nicht in der Lage sind, eine korrekte Teilebezeichnung mitzuliefern, wenn sie schon Hilfe suchen. Selbst Groß/Kleinschreibung scheint schon zu kompliziert zu sein...
Kein Wunder, daß andere Leute mit dem selben Problem keine Hilfe finden, falls sie denn mal Google bedienen können...
[/Off Topic]

Harald
 
Alle paar Wochen werden beim Einschalten der Anlage (Steuerspannung EIN, jeden Morgen in der Woche) irgendwie alle Aktualwerte der DBs überschrieben.
Schaltet "Steuerspannung" die CPU aus???
Schaltschränke mit SPS sollte man am besten nie ausschalten.
Erstens verringert sich die Gefahr für z.B. genau diesen Fehler und zweitens tut es der Haltbarkeit der Bauteile in den meisten Schaltschränken gut, wenn sie ununterbrochen eine gewisse Wärmelast produzieren.

Dieser Fehler ist aber nicht reproduzierbar.
Aber diagnostizierbar: Zielsystem > Baugruppenzustand > Diagnosepuffer
Die Fehlernummer gibt man dann bei Google ein und "schwupps" findet man die Lösung des Problems (jedenfalls meistens).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[Off Topic]
.... Selbst Groß/Kleinschreibung scheint schon zu kompliziert zu sein...
[/Off Topic]

mal off topic
ich schreib hier im forum auch immer klein. und auch fehler korrigier ich nicht immer.
weils mir einfach lästig ist. entscheidend für mich ist, daß was geschrieben wird nachvollziebar ist.

aber ich will hier diesbezüglich keine disskusion anstoßen. da gibts andere threads für
 
Schaltet "Steuerspannung" die CPU aus???
Schaltschränke mit SPS sollte man am besten nie ausschalten.
Erstens verringert sich die Gefahr für z.B. genau diesen Fehler und zweitens tut es der Haltbarkeit der Bauteile in den meisten Schaltschränken gut, wenn sie ununterbrochen eine gewisse Wärmelast produzieren.


Ja, der Kunde schaltet seine Anlagen generell bei Nichtbedarf komplett aus. Da gibts auch keine Redegrundlage!


Aber diagnostizierbar: Zielsystem > Baugruppenzustand > Diagnosepuffer
Die Fehlernummer gibt man dann bei Google ein und "schwupps" findet man die Lösung des Problems (jedenfalls meistens).

Tja, leider ist das Logbuch in diesem Fall auch leer, also quasi nichts mit "schwupp".



Das mit dem Upgrade des Betriebssystems werde ich mal versuchen. Leider sitzt der Kunde nicht in Deutschland und ich bin in diesem Fall kein Freund der Fernwartung.


Ich bedanke mich schon mal bis hierhin für die Ratschläge.

Gruss

Jürgen
 
Tja, leider ist das Logbuch in diesem Fall auch leer, also quasi nichts mit "schwupp".
Klingt unglaublich, doch wenn das tatsächlich so ist, daß auch der Diagnosepuffer leer ist, dann ist wohl mehr kaputt.
Ist eventuell noch Garantie auf der CPU?

Schildere Dein Problem dem Siemens Industry Support. Die helfen gerne und sind immer freundlich (die haben jetzt sogar ein Siemens Industry Customer Satisfaction Team :ROFLMAO: )

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie sieht es mit der Stromversorgung der CPU aus? Hat sie ggf. mit anderer Buselektronik ein eigenes Netzteil? Ist es eventuell an der "Kotzgrenze"?

..Das mit dem Upgrade des Betriebssystems werde ich mal versuchen. Leider sitzt der Kunde nicht in Deutschland und ich bin in diesem Fall kein Freund der Fernwartung...

http://www.sps-forum.de/simatic/63990-firmware-update-cpu-6es7315-2eh14-0ab0-via-vpn.html#post448735
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab mit Siemens gesprochen.

Das mit dem Puffer ist wohl normal. Angeblich soll das Problem mit dem neusten Firmware Stand behoben sein. Das werde ich dann wohl mal beim Kunden testen!

Gruss

Jürgen
 