TIA WinCC Tia laden fehlgeschlagen

DoGis

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halllo

Hab ein PC System mit WinCC TIA professionale V12 SP1, aber leider ist es mir nicht möglich mein Projekt in den das dafür vorgesehende Pfad zu laden.
Beim Laden erscheint die Meldung:
Das Laden auf den Gerät ist fehlgeschlagen
Der Computer konnte in der Datenbank des Zielsystems nicht
umbenannt werden.
Wo dran kann dies wohl liegen?

Würde mich um ein Tip sehr freuen

Dogis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy,

Problem erkannt und gebannt. Hihi
Der System bzw. der benutzer hatten keine Rechte auf dem OS. Einfach den Benutzer dort anlegen und mit den entsprechenden Rechten versehen, dann klappt das schon.

VG
DoGis
 
Moin,
habe diese Woche mit Siemens zusammen angefangen einen SCADA-PC mit WinCC Prof. V12 RT (Tia Portal) einzurichten.
Abgebrochen wurde die Einrichtung nachdem beim Laden des Projektes vom Engineering PC zum RT PC immer wieder eine Fehlermeldung kommt, das etwas mit dem SCS Adapter nicht stimmt.
Die beiden PCs haben sich auch in der SIMATIC SHELL nicht gekannt. Wieso dies der Fall war wusste auch der Siemens Mensch nicht.
Ach, ja wir haben zuerst die beiden PCs übers Netzwerk gekoppelt, da waren eventuell auch noch router und Switche dazwischen, aber selbst als wir den Engineering PC direkt mit dem RT PC verbunden haben, kam immer wieder diese Meldung.
Nun habe ich den PC heute an einem anderen Ort aufgebaut und wieder vernetzt und siehe da die PCs sehen sich auf einmal in der SIMATIC SHELL.
Neuer Versuch das Projekt auf den RT PC zu laden und dann kommt oben genannte Fehlermeldung.
Siemens kommt zwar zu einem Folgetermin in den nächsten Tagen, aber ich würde gerne rausfinden was jetz noch in den Benutzerrechten falsch ist.
Beide PCs sind in der Gruppe "SIMATIC HMI".
 
Mit TIA WinCC prof hab ich wenig Erfahrung. Aber da es mit dem SQL-Server bzw. Windows-Netzwerkzugriff etc. alles ähnlich funktioniert wie bei WinCC7, kannst Du ja mal das hier alles testen: http://www.sps-forum.de/hmi/64097-w...en-server-nicht-mehr-moeglich.html#post448959

Vorausgesetzt in den TIA-Installationsanleitungen/Handbüchern steht nix gegenteiliges.

ansonsten die Standardsachen:
- Rechnernamen mal irgendwann geändert?
- lmhost Datei angelegt
- Benutzernamen/Passworte auf allen Rechnern identisch
- Ordnerfreigaben ok
- Arbeitsgruppe identisch
- IP-Adressenbereich ok
- Reihenfolge der Netzwerkkarten
- Rechner im Windowsnetzwerk sichtbar
- Zugriff vom Windows Explorer auf die WinCC-Projetkte der anderen Rechner möglich
- identische WinCC-Versionen incl. Updates
- Identisches Betriebssystem incl. Updates
- Firewall Virenscanner?
- sonstige nicht freigegebene Software installiert
- alle Rechner komplett neu aufsetzen

usw.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist den der Windows-Benutzer identisch?
Also wenn Du Dich am PC mit Meyer anmeldest, muss dieser Benutzer Meyer auf dem zweiten ebenfalls (mit entsprechenden Rechten) vorhanden sein.
So hat es bei zumindest geklppt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, alles ausprobiert und inzwischen war auch Siemens schon wieder da.
Das Problem liegt daran das die TIA Portal WinCC Prof SW auf dem Engineering-PC installiert wurde, als sich dieser schon in einer Domäne befunden hat und das der Rechnername ein Sonderzeichen hatte (ein minus).
Also, Installation vom WinCC Prof muss stattfinden bevor der Rechner in eine Domäne gehoben wird. DIe Rechner müssen in der gleichen Arbeitsgruppe oder nach der Installation in der gleichen Domäne sein.
Der Benutzer des RT-PC muss auch auf dem Engineering-PC vorhanden sein, mit Passwort. Der Benutzer muss auf beiden Rechner in der SIMATIC HMI Gruppe sein.

Das Problem ist wenn die Installation stattfindet wenn der Rechner in einer Domäne ist kann die SQL Datenbank später den Namen nicht mehr ändern.

Ausprobiert haben wir das am Ende mit dem Laptop von unserem Siemens Helferlein und nachdem alle Einstellungen angepasst wurden hat es geklappt.
Heute habe ich versucht das ganze mittels VM Ware zu lösen, leider hat das bisher noch nicht funktioniert. Aber Siemens Hilfe ist schon wieder angefragt.
 
Inzwischen habe ich auch das laden von der VM Ware geschafft.
Es ist wichtig das der Benutzer des RT-Rechners am Engineering-PC angemeldet ist.
Wenn ein anderer Benutzer angemeldet ist und der Benutzername und das Passwort des RT-PCs erst beim laden angegeben wird, kommt eine Fehlermeldung das der Name in der Datenbank nicht umbenannt werden kann.
 