Hallo Allerseits,

die Steuerung meiner Pelletheizungsanlage, eine S7 200 CPU214 verliert nach Trennung vom Stromnetz sämtliche Konfigurationsparameter.

1. Lösungsmöglichkeit (glaube ich): Installieren eines Batteriemoduls BC 291:

Leider gibt es das Batteriemodul für die S7 200 CPU214 (Siemens Artikelnummer 6ES7 291-8BA00-0XA0) nirgends mehr zu bestellen, sehr wohl aber das Batteriemodul für die CPU 22x (Artikelnummer 6ES72918BA200XA0).
Weiss jemand ob beide Batteriemodule kompatibel sind?

2. Lösungsmöglichkeit (??): Hochleistungselkos tauschen:

Hat das schon mal jemand gemacht? Kennt jemand die Elkotypen und hat evtl. sogar einen Schaltplan?

3. Lösungsmöglichkeit: Austauschsteuerung vom Hersteller. Kostet mit Einbau ca. 2000 Euro :-(

Für eure Hilfe hierzu wäre ich euch sehr dankbar.

Gruß
Dietrich
 
Hallo Dietrich.

Die antworten zu:

1.: Nein, 21X und 22X sind nicht kompatibel zueinander!
2.: Wäre vielleicht eine Möglichkeit, würde ich allerdings NUR machen,
wenn ich eine Ersatzsteuerung griffbereit habe!
3.: :eek:

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Timo,

vielen Dank für deine Antwort.

bzgl. der 21X und 22X: das ist mir klar, dass die beiden CPUen nicht kompatibel zueinander sind.
Die Frage ist eher ob das Batteriemodul 6ES7291-8BA20-0XA0 auch in einer 214er eingesetzt werden kann.

Laut Handbuch zu den S7-200 wird dort nur das Batteriemodul 6ES7 291-8BA00-0XA0 aufgeführt, das sowohl für die 21Xer als auch für die 22xer einsetzbar ist.
Ebenso sind die beiden Speichermodule ( 6ES7 291-8GC00-0XA0, 6ES7 291-8GD00-0XA0) sowohl in der 21xer als auch in der 22xer im gleichen Schacht einsetzbar.

Apropos: Weiss jemand WO sich dieser ominöse Schacht bei der 214er befindet? Nach einer ersten Suche konnte ich nichts finden.
Auch hier wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.

Gruß
Dietrich
 
Als erstes würde ich ne USV vor die Steuerung setzen. 2. hatte ich irgendwo mal die Belegung so eines Batteriemoduls gefunden. Dies könnte man Nachbauen. Ich werde mal schauen ob ich es noch habe.


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
 
Schreibe doch Deine Konfigurationsparameter direkt in den Datenbaustein im Projekt (Variablen im V-Speicher initialisieren). Prüfe im Systemdatenbaustein, daß dieser V-Bereich als remanent eingestellt ist. Dann werden diese Werte "nullspannungsfest" im EEPROM gespeichert.
Und wenn sich die Werte im laufenden Betrieb ändern, dann kann man die Werte via SMB31 + SMW32 in den EEPROM schreiben.
Details dazu lies in der Hilfe von Micro/WIN.
Lies in der Hilfe auch das Thema "Remanente Bereiche - Konfiguration des Systemdatenbausteins", da ist die Datenpufferung bei Spannungsausfall erklärt.

Harald
 
Hallo Harald,

vielen Dank für den Tip. Leider habe ich keinen Einfluss auf das installierte Programm. Das stammt vom Hersteller der Pelletheizung und wird auch regelmäßig geupdated. Und, um ehrlich zu sein übersteigt es meine Fähigkeiten was die Steuerung betrifft bei weitem!

Deshalb dachte ich, nach durchlesen des Online-Kapitels zu Remanenz ( Link auf support.automation.siemens.com ) wo das Batteriemodul erwähnt wird, das auch in der 214er eingesetzt werden kann, dass das eine Lösung sein könnte.

Trotzdem Vielen Dank.
Dietrich
 
Ich habe unter support.automation.siemens.com gefunden, dass das Baterriemodul ab den Versionen einsetzbar ist, die in der Bestellnummer im zweiten Block vor dem ersten Bindestrich eine "1" führen eingesetzt werden kann.

Bei meiner Steuerung ist das die 6ES7 214-1CC01-0XB0. Müsste also gehen.

Gruß
Dietrich
 
Noch ein kleiner Informationsfetzen aus der Supportdatenbank bei Siemens: Hier eine FAQ wie denn das Batteriemodul zu testen ist:

Test des Batteriemoduls S7-200

Ich vermute dass das Betteriemdul nichts komplizierters beinhaltet, nur ein Batteriefach das bei der Version für die 214er mit der richtigen Polung an Pin 1 und 5 angeschlossen ist (bei der 22x-er ist das wohl Pin 2 und 6).

Gruß
Dietrich
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Allerseits!

Hier noch die Rückmeldung: Nachdem ich zwei Batteriemodule ergattern konnte, die Batterie in einem Modul ausgetauscht und das Modul in die Steuerung eingesetzt habe, überleben die Einstellungen der Pelletheizung wieder die Trennung der Steuerung vom Netz!

Der Heizungsmonteur hat das kontrolliert.

Vielen Dank an alle für die Hilfe!

Hat mir also, wie gehofft, den Tausch der Pelletheizungssteuerung erspart.

Gruß
Dietrich
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zusammen,
sehr interessant euer Thema. Gibt es eine zeitliche Grenze wie lange die Daten gehalten werden können?
Ich stehe vor der Aufgabe, dass meine 22x auch mal für >6 Tage ausgesteckt sein kann.

Danke und Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nimm doch ein Memory-Modul, dann gibts keine Batterie-Probleme und das Programm bleibt dauerhaft gespeichert.
Angaben im Handbuch:
221/222: Typ. 50 Stunden (min. 8 Stunden bei 40°C)
224/226: Typ. 100 Stunden (min.70 Stunden bei 40°C)
optionale Batterie: Typ. 200 Tage

Gruß
 
Ja, mein Problem ist war gelöst, und zwar so:

1. Am 18. Februar 2014 hatte ich hier im Thread bereits geschrieben, dass ich 2 Batteriemodule ergattern konnte, so dass die Steuerung wieder funktioniert hatte.

2. In 2020 (nach 18 Jahren in Betrieb!) haben wir die Steuerung ausgetauscht. Jetzt ohne Siemens SPS, dafür Touchscreen, Internetanbindung, App fürs Smartphone mit Steuerung aus der Ferne, Alarmierung bei Heizungsausfall per App und E-Mail und beim Heizungsinstallateur. Einmal wusste er schneller als ich dass die Heizung einen Fehler hat.

Die alte Steuerung hat der Heizungsinstallateur sogar in Zahlung genommen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schade, daß nicht der Hochleistungskondensator für die Pufferung getauscht wurde. Meine 214 hat auch Gedächtnisschwund und kein Batteriemodul drin. Vorher hat das Gedächtnis aber funktioniert. Also muß der Hochleistungselko hinüber sein. Aber wenn keiner weiß, welcher das ist, muß ich wohl aufmachen und die Elkos durchmessen...
Also doch Arbeit :-(
 