Step 7 variable Alarme für HMI PRO

Multi74

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt in HMI PRO die Möglichkeit, Alarme selbst "zusammen zu bauen"- variable Alarme. Zum Triggern stehen 16 Bit zur Verfügung, um die Datenbereiche zu beschreiben.
Leider habe ich keine Lösung, wie ich mehr als 16 Alarme verwalte.
Gibt es vielleicht einen FB für solche Anwendung oder hat jemand eine Idee?
 
Für wen oder was verwendest du HMI PRO?
Transline kann ja für Werkzeugmaschinen oder andere verwendet werden.
Bei Werkzeugmaschinen geht es über den DB2 bei anderen kann man die Alarme multiplexen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An unseren Maschinen ist HMI PRO standard. Es ist aber auch Transline vorhanden.
Warum möchte ich die Funktion verwenden...?
Ich habe an der Maschine 12 Stationen und momentan 15 verschiedene Einheiten. Die Maschine ist ein Baukasten und der Kunde kann sich die Bearbeitungseinheiten selbst wählen. Somit kann jede Einheit an jeder Station montiert sein. Auch gibt es noch einige Optionen je Einheit. Ich habe ca. 32 Alarme/ Meldungen je Einheit. Durch die variablen Alarme brauche ich nur Parameter triggern, sodass die Stationsnummer, Einheitenname, Funktion, Endlage oder PLC-Symbol im gleichen Text variabel angezeigt werden.
Letztendlich ist es die gleiche Funktion, wie Siemens Standard. Z.B. ein Antriebsalaram wird angezeigt und in den Variablen werden Kanal , Achs- und Antriebsname angezeigt.

Den DB2 kenne ich in sofern, dass ich jedes Bit anstoßen muß, um eine Meldung im 7xxxxx Bereich anzuzeigen.
 
Zurück