-> Hier kostenlos registrieren
ich benötige Unterstützung bei der Anbindung Socomec DIRIS A40 via Profibus an S7-300
Aufbau: 4St. Socomec Diris A40 angebunden via Probibus an S7-315PN/DP
- Socomecs werden erkannt und Daten können ausgelesen werden.
Es sollen Daten aus der Sondertabelle 9 gelesen werden, Anforderung 2 x 16 Werte je Socomec.
Im der HW Konfiguration habe ich ein Universalmodul mit 33 Byte für Ein. u. Ausgänge konsistent über die Länge definiert.
Im S7-Programm habe ich 2St DB's definiert 33 Byte lang . Ein DB in dem die zulesenden Adressen abgelegt sind.
Im 1ten Byte des DB`s habe ich das Bit 7 auf 1 gesetzt zur Definition als Adresstabelle, in Byte 3,5,7.... habe ich die Dresse des zulesenden Wertes als Integerwert eingetragen, über SFC 14/15 wird der Zugriff auf den Socomec realisiert. Funktioniert halbwegs
Wenn ich im der HW-Konfig Tabelle 9 über GSD-Datei konfiguriere kann ich die Daten mit dem SFC nur Wortweise einlesen.
Möchte ich die 33Byte einlesen wird am SFC RET-Val Fehlercode 8081 ausgegeben. Warum ?
Hat jemand schon einmal ein Socomec über Tabelle 9 angebunden?
Aufbau: 4St. Socomec Diris A40 angebunden via Probibus an S7-315PN/DP
- Socomecs werden erkannt und Daten können ausgelesen werden.
Es sollen Daten aus der Sondertabelle 9 gelesen werden, Anforderung 2 x 16 Werte je Socomec.
Im der HW Konfiguration habe ich ein Universalmodul mit 33 Byte für Ein. u. Ausgänge konsistent über die Länge definiert.
Im S7-Programm habe ich 2St DB's definiert 33 Byte lang . Ein DB in dem die zulesenden Adressen abgelegt sind.
Im 1ten Byte des DB`s habe ich das Bit 7 auf 1 gesetzt zur Definition als Adresstabelle, in Byte 3,5,7.... habe ich die Dresse des zulesenden Wertes als Integerwert eingetragen, über SFC 14/15 wird der Zugriff auf den Socomec realisiert. Funktioniert halbwegs
Wenn ich im der HW-Konfig Tabelle 9 über GSD-Datei konfiguriere kann ich die Daten mit dem SFC nur Wortweise einlesen.
Möchte ich die 33Byte einlesen wird am SFC RET-Val Fehlercode 8081 ausgegeben. Warum ?
Hat jemand schon einmal ein Socomec über Tabelle 9 angebunden?