Step 7 SiMotion D435 - BOP?

Chuck-Finlay

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Wir haben bei CU320 die wir bei Produktionsmaschinen im Einsatz haben das BOP20 (Siemens 6SL3055-0AA00-4BA0) eingebaut. Ich hatte dies jetzt an einer SiMotion D435 aufgesteckt das Display blieb ohne Funktion. Meine Frage kann ich dieses BOP oder ein anderes für die D435 verwenden? Muss ich etwas spezielles einstellen damit es funktioniert? Erfahrungen dazu würde mich interessiern. Es geht darum den Kollegen im Produktionsbetrieb bei Störungen ein Hilfsmittel in die Handzugeben.

Viele Grüße
 
Hallo,

nein das BOP funktioniert nicht an einer SIMOTION D. Es gibt auch kein BOP für eine SIMOTION.
Alternative wäre entweder ein Panel und eine WinCCflex Projektierung für die Störung oder über den WebServer der SIMOTION.

Gruß
Christoph
 