Hallo zusammen!
Ich möchte anders als bisher über Profibus, ein Janitza UMG 96 RME über Industrial Ethernet einbinden. Als CP dient ein CP 433-1 Firmware V2.1 (6GK7443-1EX20-0XE0).
In NetPro habe ich in die CPU eine unspezifizierte TCP Verbindung eingefügt, die IP's des Janitza und der CPU angepasst, die Porteinstellungen auf Standart gelassen.
- Muss ich bei der hinzugefügten Verbindung das Kontrollkästchen "Aktiver Verbindungsaufbau" aktivieren und dann den Partner definieren? Ich war bisher der Annahme dies sei nur bei SPS -> SPS nötig. Probeweise habe ich diese Option aktiviert, in der Spezialdiagnose ist aber kein Verbindungsaufbau zum Partner möglich. Das Anpingen des Janitza über die Spezialdiagnose der CP funktioniert einwandfrei.
- Muss ich u.a. im Janitza einen Standardgateway eingeben? Wenn ja, welche IP nutze ich dafür?
- Ich möchte Kommunikation mit vorhandenen Bausteinen aus der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP" aufbauen und auf die Adressen im Janitza zugreifen. Ist das mit den sich darin befindlichen Bausteinen (FC10 "AG_CNTRL", FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV") möglich oder muss ich zusätzlich zwingend auf die S7 OpenModbus/TCP Option zurückgreifen?
Grüße
Tobias
Ich möchte anders als bisher über Profibus, ein Janitza UMG 96 RME über Industrial Ethernet einbinden. Als CP dient ein CP 433-1 Firmware V2.1 (6GK7443-1EX20-0XE0).
In NetPro habe ich in die CPU eine unspezifizierte TCP Verbindung eingefügt, die IP's des Janitza und der CPU angepasst, die Porteinstellungen auf Standart gelassen.
- Muss ich bei der hinzugefügten Verbindung das Kontrollkästchen "Aktiver Verbindungsaufbau" aktivieren und dann den Partner definieren? Ich war bisher der Annahme dies sei nur bei SPS -> SPS nötig. Probeweise habe ich diese Option aktiviert, in der Spezialdiagnose ist aber kein Verbindungsaufbau zum Partner möglich. Das Anpingen des Janitza über die Spezialdiagnose der CP funktioniert einwandfrei.
- Muss ich u.a. im Janitza einen Standardgateway eingeben? Wenn ja, welche IP nutze ich dafür?
- Ich möchte Kommunikation mit vorhandenen Bausteinen aus der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP" aufbauen und auf die Adressen im Janitza zugreifen. Ist das mit den sich darin befindlichen Bausteinen (FC10 "AG_CNTRL", FC50 "AG_LSEND" und FC60 "AG_LRECV") möglich oder muss ich zusätzlich zwingend auf die S7 OpenModbus/TCP Option zurückgreifen?
Grüße
Tobias