Hallo habe grad ein Problem mit der indirekten Adressierung beim Vergleichen zweier DB Wörter.

In Step7 hätte ich das so geschrieben:
....
IF WORD_TO_BLOCK_DB (#DB_Nummer).DW[#ADR-4]>
WORD_TO_BLOCK_DB (#DB_Nummer).DW[#ADR]
....

Hier nimmt er allerdings da DW nicht.

Danke schon mal für alle Antworten!
 
Das .DW schon, aber nicht mehr die eckige Klammer [], das muß in TIA eine runde Klammer () sein.
Code:
IF WORD_TO_BLOCK_DB(#DB_Nummer).DW(#ADR-4) > WORD_TO_BLOCK_DB(#DB_Nummer).DW(#ADR)