Hallöchen die Damen und die Herren,

folgendes Problem:

Im Simatic Manager lassen sich einzelne Bausteine nicht in die CPU laden, weder aus dem KOP/FUP/AWL-Editor noch direkt aus dem Simatic Manager. Der Button "Laden" ist einfach ausgegraut.
Wenn ich die CPU markiere, kann ich laden, also das gesamte Projekt funktioniert, nur eben nicht einzelne Bausteine. Was auch geht: online öffnen und Bausteine einfach von offline nach online kopieren.

Jemand ne Idee?

Infos:
- Step 7 v. 5.5 SP2 / SP3

Herzlichen Dank für hilfreiche Anmerkungen / Ideen und schönen Tag noch!
 
Welche Bausteine?
Sind das vielleicht SFB.. und SFC..? Die sind schon in der CPU.

"Normale" Bausteine OB/FB/FC/DB: was sagt die Bausteinkonsistenzprüfung?

Harald
 
Mit "einzelne" Bausteine meinst Du nur bestimmte Bausteine oder meinst Du beliebige Bausteine, wenn sie einzeln markiert sind? Es läßt sich also gar kein Baustein "laden", nur "kopieren"?
Befindet sich Dein Offline-Bausteine-Ordner unter einer Station mit CPU oder ist es nur ein Programmordner ohne Station?

Funktionieren andere Projekte?
Wie ist Deine PG/PC-Schnittstelle eingestellt?

Harald
 
Ich öffne einen beliebigen Baustein bzw. markiere diesen im Simatic Manager. Der Button "Laden" ist dann ausgegraut. Folglich ja, es lässt sich kein Baustein laden, sie lassen sich nur kopieren.
Ja, ist ein handelsübliches, würde fast sagen, stinknormales Projekt mit CPU und zugehörigem S7-Programm.

PG/PC-Schnittstelle: Ethernet. Beobachten geht, insofern online und offline übereinstimmen. Ansonsten kommt nur Fehlermeldung "Baustein kann nicht beobachtet werden", irgendwie sowas... halt weil online - offline unterschiedlich...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probiere mal folgendes: Rechtsklick auf den Projektnamen im Projektbaum --> Objekteigenschaften anklicken. Sollte in dem Fesnter unter "Verwendung" PCS7 ausgewählt sein, stellt es mal auf Step 7 um.
Das passiert falls jemand mit einer PCS7-Installation ein Step7 Projekt bearbeitet und dann archiviert. Komischerweise wird das iwie automatisch verstellt.
 
Nochmal: funktioniert auf Deinem PG ein anderes Projekt zu einer anderen CPU?
Du könntest mal das Projekt unter neuem Name speichern "mit Reorganisation".
Was ist das für eine CPU genau?
Wie ist Dein PG mit der CPU verbunden?
Wie ist die PG/PC-Schnittstelle GENAU eingestellt? PG/PC-Schnittstelle "Ethernet" gibt es nicht

Harald
 