TIA Profinet switch csm 1277, s-1200

SanjaDO

Level-1
Beiträge
177
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

hab ein simple Frage. Ich möchte eine 1212C CPU mit einem Panel KTP400 Comfort und noch eine andere PROFINET-fähige CPU zusammen verbinden. Nun, die Verbindung 1212C mit Panel funktioniert, wenn man diese direkt miteinander verbindet. Ab drei Teilnehmer nur mit einer Switch??? Gibt es da Alternativen??? Wenn nicht wäre die "PROFINET SWITCH CSM 1277" das Richtige dafür?

Danke!
 
Hi,

wenn du bei der 1214 CPU bleiben willst, hast du keine andere Möglichkeit. Du kannst auch einen 1215 CPU verwenden, die hat 2 Profinet Ports.

Tschö dentech
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
privat kannst Du auch einen normalen Switch benutzen. S7 1212, S7 1214, Logo 0BA7 und KTP600 hängen hier drauf und es funktioniert.

Beim Kunden würde ich immer auf einen Industriellen zurück greifen.

Gruss

piksieben
 
ok jetzt hab ich das mal mit einer Switch mit 4 Ports projektiert. Der Plan ist, dass ich die die CPU an die Switch anschließe und die IO-Devices an die Switch. Man hätte doch nur 3 freie Ports also maximal 3 IO-Devices oder sehe ich das falsch? In diesem Beispiel haben die IO-Devices auch noch zwei Ports anscheinend benutzt das Tia-Portal diese auch bei der Projektierung aber aus der Topologieübersicht (siehe Bild) ist es ja nicht zu erkennen.

netz.JPG

Kann mir das mal einer bitte erklären....
 
Jetzt mal einfach so pauschal. Die Ports haben nichts damit zu tun wieviele Devices du anschliessen kannst. Wenn ein Device wieder zwei Ports hat, kann man da einfach weiter abschlaufen.
Switches muss man auch nicht pauschal projektieren, dem Topologieeditor ist es erstmal egal wieviele Switches mit wievielen Ports du im Netzwerk hast.

Das wird erst ein Thema wenn du Ringredundanz, Portmanagement und überwachung in deinem Projekt haben willst.

mfG René
 
PS: Bei so einer Ringtopologie kann ich mein PG an beliebiger Stelle anschließen und die CPU teilt dann das Netz in zwei Linien um. Die Anlage sollte ja dann auch weiterlaufen, oder ist das nur die Theorie???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PS: Bei so einer Ringtopologie kann ich mein PG an beliebiger Stelle anschließen und die CPU teilt dann das Netz in zwei Linien um. Die Anlage sollte ja dann auch weiterlaufen, oder ist das nur die Theorie???

Wenn man effektiv Ring fahren will. Dann wird das PG gefälligst an einem für das PG definierten Port gesteckt (meist ein MRP fähigen Scalance) Dann wird auch kein Ring aufgetrennt.

Das in deinem letzten Post, ist kein Ring dass ist normales Netzwerk, darum darfst du da auch keine Ringports definieren.

mfG René
 
ok und wie definiere ich ob es ein Ringport ist oder nicht. Hab gerade rausgefunden, dass die switches ab x300 mit baumtopologie funktionieren die dadrunter nur im RING
 
Das ist falsch. Die alle können sie Stern. Das ist ja eigentlich der Standardmodus für alle Geräte.
Und die 200er können auch ring, die 300 übrigens auch. Nennt sich Medienredundant.

Das heisst. Du ziehst dir die Geräte alle in deine Topologiesicht, dort verbindest du z.B. Port 2 eines ET200s mit dem Port 1 des nächsten ET200s, Port2 des ET200s geht dann an Port 1 des Scalance, Port 2 des Scalance hängst du dann an Port 1 der SPS, Port zwei der SPS geht dann an Port1 des ersten ET200s. Das PG kann dann z.B. als nicht Ringteilnehmer an Port3 des Scalance und an Port4 geht ebenfalls als nicht teilnehmer des Rings dein Panel.

Die Netzzuordnung machst du dann wie gehabt in der Netzsicht. Ohne Ring brauchst du übrigens die Topologiesicht eigentlich garnicht.

Jetzt noch ggf Portüberwachung einschalten und jemandem den MRP Manager zuweisen dem rest clients. Den Rest managed TIA eigentlich mehr oder weniger selber.

Ein Scalance kann soweit ich weiss aber nur auf den FO Ports MRP Manager sein, auf den Kupferports ist er nur Client.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hast Recht funkt alles ich hatte nur die Netzzuordnung falsch. Andere Frage: Wie konfiguriere ich noch eine zweite CPU also so ähnlich wie ein I-Slave damit ich von der Master CPU direkt die ein- und ausgänge ansteuern kann?
 
ich wüsste nicht dass das geht. Also entweder als IO Device konfigurieren, dann den austauschbereich direkt mit BLKMOVE auf die eigentliche Peripherie transferieren.

Oder dasselbe ohne IO-Device indem man eine normale S7 Kommunikation aufbaut und mit Put Get auf der Peripherie rumschrabbt (S7-400 bei 300 umweg über Blkmove).

mfG René
 
Hi ich bin Andreas und neu hier,

wollte keinen extra Thread aufmachen, da die Überschrift mein Anliegen schon gut beschreibt.

Ich habe hier das CSM-1277 Modul und wollte nun meine Netztopologie anlegen. Leider finde ich die Komponenten nicht im
TIA-Portal Explorer.....

Hat jemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen? Würde das gern alles übersichtlich zu halten....
Gibt es da import Files oder?

Grüße und danke im voraus
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die darunter (z.B. X204IRT) funktionieren auch im Baum.
Wenn du allerdings eine MRP(D) Domain angelegt hast un die Teilnehmer alle da drin stecken dann musst du eine Ringtopologie projektieren !
Wenn Du das nicht tust dann musst du die MRP(D) DDomain wieder entfernen.

Ringports werden nicht definiert sondern stehen zur Verfügung, sprich die Gerätebeschreibung gibt an welcher Port in einem Ring verschaltet werden kanne.
Bei einem Sclance X204 IRT wäre das z.B: Port1 und Port2
 
Den CSM gibt es aus gutem Grund nicht, eben weil er keine Topologie beherrscht.
Wenn du Topologie wirklich brauchst geht das nur mit entsprechenden Komponenten (X200 aufwärts).
Eine falsch projektierte Topologie macht im Regelfall ein paar LEDS rot, ggf. aber auch ein richtiges Problem.

Wenn du allerdings eine MRP(D) Domain angelegt hast un die Teilnehmer alle da drin stecken dann musst du eine Ringtopologie projektiere
MRP funktioniert ohne Topologie. IRT braucht sowieso Topologie, unabhängig von MRPD.

Ringports werden nicht definiert sondern stehen zur Verfügung, sprich die Gerätebeschreibung gibt an welcher Port in einem Ring verschaltet werden kanne.
An jedem mir bekannten Scalance X sind die Ringports frei wählbar, 1/2 sind nur (meist) die Defaulteinstellung.
 
Bei mir sieht das jetzt so aus, dass ich meine Geräte den Ports vom Scalance X direkt zu gewiesen habe, danach hat er automatisch was bei MRP-Domain eingetragen.

Schon mal danke für die Hilfe, Vernetzung ist Neuland für mich und der CSM war bei dem Onlineshop als einziger Switch...

Es hängt eigentlich nur eine 1215C, ein HMI und ein OPC Server dran....

Ist der CSM da geeignet? Ich ging davon aus....

Gruß
Andreas
 