Step 7 Profibus - Schaltschrank Durchführung

magier

Level-2
Beiträge
226
Reaktionspunkte
68
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich bin für unsere Azubi´s im Betriebsdurchlauf dabei, die ÜbungsSPS zu moderniesieren (aus Altteilen )
Nun Plane ich folgendes:

Damit man nicht immer den Schaltschrank öffnen muß, wenn man an die SPS möchte, möchte ich einen Kombibox von Murr mit Steckdose http://onlineshop.murrelektronik.co...P=556&BEGIN=1&sLanguage=German&pageturning=10 an den Schaltschrank bauen, die Profibus Leitung mit Profibusstecker auf der Innensteite anschliessen, und von aussen andere Profibus Hardware z.B. Festo Ventilinseln, Micromaster,OP177 .... und auch das PG verbinden.

Frage:
Funktioniert das mit den Steckern ? und der Abschlußwiederstand? ON oder OFF

oder habe ich einen Denkfehler und das ganze geht überhaupt nicht ?

Mfg
 
Für diesen zweck sind die Steckverbinder eigentlich ideal.

Wenn nichts angesteckt ist, läuft der Bus halt "illegal". Aber da sich in dem Schrank sicherlich keine weiteren Teilnehmer als die SPS befinden, dürfte das kein Problem sein.

(selbst ein kurzer 1,5MBit-Bus funktioniert, wenn ein Ende offen ist)


Diese Kombination ist vielleicht noch besser:
http://onlineshop.murrelektronik.co...P=559&BEGIN=1&sLanguage=German&pageturning=10
(kein Löten, und mit Ethernet)

und der Abschlußwiederstand? ON oder OFF

On .. ohne externe Teilnehmer
Off .. mit externen Teilnehmern

On währe aber auch noch nicht ganz perfekt. Denn dieser Schaltschranksteckverbinder liefert keine 0 und 5V für den Busstecker.

Am genialsten währe es, den internen und erternen Bus durch einen RS485-Repeaer zu entkoppeln. Manchmal ist ja für die Ausbildung reichlich Geld da ;-)

Gruß
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nö - Ethernet brauche ich zZ. nicht > Keine Geräte dazu. Und Löten brauche ich auch nicht, ich habe Buchse /Buchse.
Ich habe nur eine 315 - 2DP, so kann ich beide Anschlüsse nach draussen legen.

X1 als MPI fürs PG
X2 als Probibus für das Zubehör.

Und das Buget ... ist das, was wir aus alten Maschinen, die Überholt wurden, an Ersatzteilen da haben & was das Neuteile - Lager so hergibt.

Mfg
 
> X1 als MPI fürs PG

Für die Verbindung X1..Steckdose solltest du ein 9-poliges-1:1-Stecker-Stecker-Kabel basteln (lassen).

An einem 2-Poligen Profibuskabel funktioniert der MPI-Adapter nicht!
 
Zurück
Oben