-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mein S7 Grapf bearbeitet plötzlich meine Transitionen nicht mehr. Per Variablentabell kann ich sehen, dass meine Weiterschaltbedingungen erfüllt sind.
Normalerweise werden meine Transitionen blau gestrichelt dargestellt wenn sie nicht erfüllt und mit einer grünen Linie wenn sie erfüllt sind.
Bei mir werden die Bedingungen jedoch grau gestrichelt dargestellt.
Das Umstellen auf "eigenständig lauffähig" (ohne FC72) und das neugenerieren des Instanz-DB's brachten keinen Erfolg.
Auch das anschließende "zuück" auf die Notwendigkeit des FC72 mit erneutem neugenerieren des Instanz-DB brachte keinen Erfolg.
Weiß da jemand Rat?
LG Sascha
mein S7 Grapf bearbeitet plötzlich meine Transitionen nicht mehr. Per Variablentabell kann ich sehen, dass meine Weiterschaltbedingungen erfüllt sind.
Normalerweise werden meine Transitionen blau gestrichelt dargestellt wenn sie nicht erfüllt und mit einer grünen Linie wenn sie erfüllt sind.
Bei mir werden die Bedingungen jedoch grau gestrichelt dargestellt.
Das Umstellen auf "eigenständig lauffähig" (ohne FC72) und das neugenerieren des Instanz-DB's brachten keinen Erfolg.
Auch das anschließende "zuück" auf die Notwendigkeit des FC72 mit erneutem neugenerieren des Instanz-DB brachte keinen Erfolg.
Weiß da jemand Rat?
LG Sascha