Hallo,

mein S7 Grapf bearbeitet plötzlich meine Transitionen nicht mehr. Per Variablentabell kann ich sehen, dass meine Weiterschaltbedingungen erfüllt sind.
Normalerweise werden meine Transitionen blau gestrichelt dargestellt wenn sie nicht erfüllt und mit einer grünen Linie wenn sie erfüllt sind.
Bei mir werden die Bedingungen jedoch grau gestrichelt dargestellt.
Das Umstellen auf "eigenständig lauffähig" (ohne FC72) und das neugenerieren des Instanz-DB's brachten keinen Erfolg.
Auch das anschließende "zuück" auf die Notwendigkeit des FC72 mit erneutem neugenerieren des Instanz-DB brachte keinen Erfolg.

Weiß da jemand Rat?

LG Sascha

Zwischenablage03.jpg
 
Guten Abend,

für mich sieht das so aus, als währe deine Programmstruktur nicht konsistent.

-Bist du wirklich sicher, dass FB und DB auf der CPU zueinander passen?

-Beim Wechlel zwischen FC72 und ... ändert sich jeweils auch die Schnittstelle deines Graph-FB. Hast du auch mal den Aufrufenden Baustein geöffnet?...gespeichert?...Aufruf aktualisiert?...DB neu generiert?... und dann nochmal alles neu auf die CPU geladen?