Hallo,

Ich muss für meine Abschlussprüfung Teil 1 Mechatroniker eine SPS verwenden. Es ist eine S7-300 mit folgender CPU: 314-C PN/DP
Da ich vorher noch nie mit einer SPS gearbeitet habe formuliert die Erklätungen bitte so dass sie auch ein Neuling versteht.

Mein problem ist, dass das programm von der CPU nicht umgesetzt wird. Die Funktion des Programmes habe ich mit der Simulation getestet und es funktioniert.
Wenn ich jedoch das Programm auf die SPS lade werden kleine Ausgänge geschaltet, obwohl die Bedingungen gegeben sind um den Ausgang zu schalten.

Woran könnte das liegen?


Danke schonmal im vorraus

MFG Pascal94
 
Werden die Ausgänge physikalisch am Ausgangsmodul nicht geschaltet oder sind sie schon in der SPS nicht als geschaltet zu beobachten?
 
Ist die CPU in RUN? Kannst Du die Programmbearbeitung in der CPU beobachten? Welche LED leuchten an der CPU?
Ist die HW Konfig in die CPU geladen?

Nimm mal nur dieses Testprogramm in den OB1 (arbeitet mit den Standard-Einstellungen: E/A-Adresse ab 136 und Prozessabbild 256 Byte):
Code:
L EW136
L EB138
TAW
OW
T AW136
BE
Wenn Du nun +24V auf eine Digitaleingangsklemme gibst, dann muß die LED des Eingangs und die LED des Ausgangs daneben leuchten.
Schau auch nochmal genau ins Gerätehandbuch der CPU auf die Steckerbelegung der integrierten Peripherie und kontrolliere, ob Du die richtigen E/A-Adressen benutzt.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU ist auf run, aber auch bei richtig geschaltetetn Eingängen leuchten die LED´s an dem vorgesehenen Ausgang nicht.

HW config ist in die CPU geladen.


MFG
Pascal94
 
Kontrolliere bitte die Stecker-Belegung bezüglich der Versorgungsspannungen.
Rechter Stecker: 1, 21, 31 an + 24V und 20, 30, 40 an 0V
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Gerätehandbuch der CPU ist eindeutig zu sehen, daß die Klemmen 10 und 11 von X12 nicht belegt sind. Falls man nicht ins Gerätehandbuch schauen kann: Auch die Beschriftung auf der Innenseite der Fronttür zeigt, daß an 10 und 11 nichts anzuschließen ist.
Es nützt nichts, da was anzuschließen - schadet aber auch nicht, wenn man trotzdem was anschließt.

Harald
 
Hast du dein Programm in einem FC oder FB geschrieben?
Wenn ja, wird dieser auch im OB1 aufgerufen?

z.B.: call FC1
call FC2
usw...
 
Spannungsverorgung ist gegeben und an den Ausgängen sind bereits Aktoren angeschlossen.
Kurzschluss scheint nicht der Fall zu sein, im falle eines Kurzschlusses würde ja das Netzteil warm werden oder?
 
Ne, da passiert nix, aber die LED ist eben aus. Setze doch einmal einen freien Ausgang oder mach einen Aktor ab.
 
Das Problem ist gelöst, es gab einen Konflikt zwischen den Eingängen und Ausgängen an den Bauteinen und der Zuordnung der Bauteile.

Vielen dank für eure Hilfe

MFG Pascal94
 