Step 7 Fehler in NET Pro mit OPC

G

Gelöschtes Mitglied 74179

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

vielleicht hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegt oder kennt das Problem.

CPU mit PN Schnittstelle ist in Net-Pro mit einer PC Station mit OPC Server Verbunden.

Die Übersetzung mit der Step 7 V5.5 SP2 ergibt keine Fehler und keine Warnung.
Das gleiche Projekt in Step 7 V5.5 SP3 ergibt die beiden Fehler : (Siehe Bild)

Es wurden schon alle Punkte aus allen Namen entfernt aber die Meldung wird trotzdem angezeigt.
 

Anhänge

  • Info.JPG
    Info.JPG
    108,2 KB · Aufrufe: 28
Hi,

schon versucht Projekt speichern unter, mit Reorganisation?
Oder bei SP2 bleiben, sieht ja nach einem Bug aus.
Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur als test, wenn du gewählt hast das Symbole von den S7 Projekt in den OPC Server Konfiguration importiert werden sollen, dann dies abwählen und erneut den Konfiguration kompilieren.
Ergibt das ein Unterschied ?
 
Unter den Eigenschaften vom OPC ist im Register S7 "Konfigurierte" ausgewählt.
Dann unter "konfigurieren" ist "nur sichtbare laden" angewählt.
Die Gewünschten DBs sind als "sichtbar" markiert.
Egal wie oft ich dies neu kompiliere es kommt immer der selbe Fehler.
(Normalerweise hat bei Übersetzungsfehlern immer eine Neukompilierung gereicht).
 
Passiert dasselbe auf ein andere PC ?

Hast du eventuell auch Profinet IO Devices oder DP Slaves in den Projekt ? Haben die alle auch kein Punkt in seiner Namen ?
 
Auf zwei PCs mit SP2 und einem mit SP3. Auf zwei geht es auf einem nicht. Denke es ist wahrscheinlich wirklich ein Problem im SP3
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube du bist auf den richtigen Spuhr.
Ich habe ein ähnliches problem gehabt.
Mit SP2 wird einige 'ungültige' Namen erlaubt, laut Profinet standard. Mit SP3 werden die ungültige Namen gefangen.
 
Zurück
Oben