Du musst wissen welche Software du hast. Export (eingeschränkt, aber meist ohne weiteres Lieferbar für die Hersteller) oder normal. Dann kommt es auf die Anzahl der Achsen an die vorhanden waren. Kann sein das bei einer höheren Version weniger Achsen dabei sind und du welche dazu kaufen musst. Ich denke du bekommst die Software noch, wenn man den Schlüssel kennt wie sich die Bestellnummer zusammen setzt. Ich Zweifel aber echt das die 572.2 die richtige 6er kann. Welche 6er musst du haben 6.3? In welcher Bundes Region seid ihr. Habt ihr Retrofit Ansprechpartner bei Siemens? Leidet ist der Bereich bei Siemens eher Stiefmütterlich behandelt. Und man wird versuchen mehr zu verkaufen, keiner will sich mit den alten Dingen beschäftigen und dann auf die Schnauze fallen.
 
Das klingt ja nicht schlecht! Das wäre dann dann die "Evolution1" vor der großen Erneuerung...*ggg*... Welche SW Version ist eigendlich aktuell? Kommt man an eine "alte" SW6 überhaupt noch ran

Die Ver7 ist für Sl, daher ist 6.x die richtige Lösung.

Das PLC kannst du vom Hersteller bekommen und dann das GP austauschen ist ein Klacks.
Und wegen der HMI solltest du wirklich an eine PCU und OP 030 denken.
Vermutlich musst du die Achsen noch einmal optimieren, aber auch das ist machbar.

Kläre doch ob es nicht ein Hochrüstpaket für deine Maschine gibt.
Sonst eben in Schritten den Umabau angehen.
Die neue PCU und NCU kaufen, PLC Programm anpassen und Neue Zyklen installieren.
dann testen. So kannst du ggF wieder auf das Original umrüsten.


bike
 
Du musst sehr ausdauernd sein und da immer hinter her laufen. Max. Nach 2 Wochen hinterher telefonieren! Siemens halt. Viel Erfolg!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja leider! Ich habe damals mit Step7 und WinAC "rumgemacht" und bin schier verzweifelt! Ich musste der Hotline erklären wie ihre Programme funktionieren... daraufhin bin ich damals zu Beckhoff gewechselt.. Aber das ist schon ettliche Jahre her und von der Sinumerik habe ich nur einmal einen 802C Retrofit bei mir gemacht. Die 840er ist halt eine ganz andere Liga, wovon ich keine Ahnung habe, daher fremdvergeben! Aber ich werde bei Siemens nicht locker lassen.

Ingo
 
Hallo Peter, super! Vielen Dank! Das bringt wahrlich viel Licht in das Dunkel! Von dem her hat mir heute der Siemensmann etwas anderes erzählt als Lösung (NCU+SW+PCU+OP+HMI-SW+Anpassen). Nach der Tabelle würde sogar mein Softwarestand von der MMC103 SW5.01.17 noch genügen um eine NCU 572.3 oder eine NCU573.2 bzw. NCU573.3 zu fahren bis zu einem Softwarestand 6.5 mit der Einschränkung bzgl. der Simulation. Damit kann ich aber sehr gut leben!
Wie würde so ein NCU Tausch von 572.2 auf 572.3 oder 573.2 funktionieren mit 6er SW? Sind hier auch größere Eingriffe in die PLC nötig bzw. Anpassungsarbeiten?

Ingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist interessant, mir sagen die auch immer geht nicht... Problem wird sein wer soll dir das hochrüsten wenn Siemens sagt das geht nicht. Meist haben die ja mehr Erfahrung und interne Compatiblitäts Tools/Tests... Ich wäre da sehr vorsichtig
 
Ist interessant, mir sagen die auch immer geht nicht... Problem wird sein wer soll dir das hochrüsten wenn Siemens sagt das geht nicht. Meist haben die ja mehr Erfahrung und interne Compatiblitäts Tools/Tests... Ich wäre da sehr vorsichtig

Daher der Hinweis von mir zuerst den Hersteller fragen.
Ich habe unsere Hochrüstpakete angeschaut.
So wie es in dem Dokument steht, würden wir es nicht machen.
Warum 1000€ einsparen und ggF ein Problem einkaufen?


Wenn hochrüsten, dann richtig und für die Zukunft und nicht einfach billig.
Aber der TE hat ja schon Kontakt zum Hersteller wegen der Hochrüstung.
Wenn er weiß was er wirklich will bzw braucht.

Billig kann sehr teuer werden und wer ist dann verantwortlich?


bike
 
Ich hätte noch eine rudimentäre Frage zum Datensichern bei der 840D und MMC103: Ich sichere bzgl. Serien IBN in drei Archivdateien die NC Daten, die PLC Daten und die MMC Daten. Muß ich hierbei die PLC auf Stopp setzen oder irgendetwas anderes "voreinstellen"? Es befinden sich zum Sicherungszeitpunkt diverse Dateien auf der NCK (geladene Dateien) und andere sind nicht geladen, wird dies durch die Archivdateienerstellung alles abgefangen, oder muß man alles mögliche erst aus der NCU entladen....

Ingo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geladen ist im NC.arc, entladen auf der Festplatte. Du kannst nur Probleme bekommen wenn du was auf Platte entlädst und dann ein NC.arc einspielst. Du hast dann die gleiche Datei doppelt (im NC Speicher und auf der Platte). Falls nach den erstellen der Archive Änderungen an NC Programm erfolgt sind, können die so weg kommen. Besser immer alles entladen und dann sichern.
Außerdem wurde mir mal gesagt man sollte den Ordner "NC aktive Daten" kopieren.
Es kann trotzdem sein das du nicht alles im der Sicherung drin hast. Bei uns wurde von Maschinenhersteller auf der Siemens Ebene was geändert bezüglich der Programmierung von Kreisen oder Radien (weiß ich nicht mehr so aus den Kopf). Wurde aus Kompatibilitätsgrunden gemacht damit alte Programm weiter laufen, Siemens hat den Syntax des Befehls in irgendeiner Software Version geändert.
 
Bitte hol dir jemand der das kann.
Du bist auf einem Weg der dir später echt Probleme bereiten kann.

Wir können dir hier nicht alles schreiben worauf du achten musst.
Vieles machen wir aus Gewohnheit ohne nachzudenken.


bike
 
Muss bike zustimmen. Wenn ihr es wirklich braucht, sollte ihr den Hersteller oder Siemens da ran lassen und die 10T Euro für Hardware plus Techniker in kauf nehmen. Da gibt es einige Fallstricke in die man einfach rein läuft. Ich würde es nicht anders machen oder sagen es geht nicht für weniger.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja klar mach ich das nicht selber, Anfrage beim Hersteller läuft! Aber eine Datensicherung mach ich schon! Ich habe bei der MMC103 letzte Woche die ganze Netzwerkgeschichte installiert, die zwar grundsätzlich vorbereitet war aber niemals in Betrieb ging. Back to the roots sag ich da nur mit Win95 und DOS! Ich muss halt jetzt ne aktuelle Datensicherung machen, unabhängig von allen anderen Aktionen, daher die Frage zwecks den entladen und der PLC.

Ingo
 
wenn du ein PLC Archive erstellst sollte die PLC im Stop sein .

Warum?
Solange die Maschine nicht gerade produziert, sondern der Kanal im Reset ist, gibt es so weit ich weiß keine Einschränkung beim erstellen einer SerienIB.
Bie der NC Sehe ich das Problem ob mit oder ohne Werkzeugdaten gesichert wird.
Wenn nach 1000 Jahren ;-) die Werkzeuge andere sind, kann kommt es da eher zu Problemen.


bike
 
Hallo, die ganzen NC Programme, Werkzeugdaten, Nullpunktverschiebungen etc. sind mir hier eh wurscht, da ich Prototypenbau betreibe und das sowieso immer variiert und separat dokumentiert wird, von dem her kein Problem.

Ingo
 
weil dann die gefahr inkonsistente archive zu erzeugen gegen null strebt.

Danke für die Aufklärung.
Jetzt haben 30 Jahre ca 800 Servicetechniker weltweit es falsch gemacht.
Die Maschinen laufen alle, die wissen ja nicht, dass die Archive inkonsistent sind und daher die Reparaturen und Hochrüstungen gar nicht funktionieren.


bike
 